zengxiaodong
发表于 2010-10-23 18:59
回复 19# xzkiss4
高压电机不会做小反而会做大!
xzkiss4
发表于 2010-10-23 22:09
回复 21# zengxiaodong
曾老师可否详解??工作中感觉高压是个趋势?归根到底好处在哪呢????不在体积??谢谢
zengxiaodong
发表于 2010-10-24 08:47
回复 22# xzkiss4
请您不要想电机,要在电机外面想问题,也就是所有的好处都在电机外面!
张老五
发表于 2010-10-24 14:35
回复 20# 电机学徒工
这还需要依据?任何一个认识中国字和数字的人,花上十分钟翻一下厂家的样本,立刻就会明白这个事实!
张老五
发表于 2010-10-24 14:37
还有一个重要的知识,电机的铜耗仅跟转矩成正比,只要转矩恒定,不管设计成多少电压,铜耗是基本不变的,这点较难理解,请仔细证明一下即可知!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
各位电机厂的设计师们,你们都上当了。什么高效电机超高效电机超超高效电机,都是骗人的。你们怎么设计都是没用的,因为你怎么设计,铜耗都是不会变的!!!
电机学徒工
发表于 2010-10-24 18:40
还有一个重要的知识,电机的铜耗仅跟转矩成正比,只要转矩恒定,不管设计成多少电压,铜耗是基本不变的,这 ...
张老五 发表于 2010-10-24 14:37 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
如果不考虑电磁负荷的差别,这个结论基本是对的。
张老五
发表于 2010-10-24 18:42
本帖最后由 forlink 于 2010-10-25 17:42 编辑
回复 26# 电机学徒工
考虑散热,工艺等因素,可能会有差别。
电机学徒工
发表于 2010-10-24 19:15
本帖最后由 forlink 于 2010-10-25 17:42 编辑
回复电机学徒工
张老五 发表于 2010-10-24 18:42 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
电机设计,电磁负荷变化范围基本不大,当然考虑到发热的差别,可能小电机电磁负荷选得小一点,大电机大一点。
但是,发热和转矩成正比,这个是基本结论哪。你说的是散热考虑,这个是另外一个问题,与作者原题不是一个话题。
zengxiaodong
发表于 2010-10-24 19:32
本帖最后由 zengxiaodong 于 2010-10-24 19:42 编辑
这是电机设计的基本原理,热负荷q=AJ,转矩与A成正比,J与槽面积成正比,在B不变的情况下,因此转矩与q成正比。
其实槽面积已经固定不能改变,如果高压的话,匝数多必然槽面积利用率降低,也就是J会变大,这样的话其实发热会变大!
总之一句话,铜耗与转矩成正比,铁耗与转速成正比(严格来说大约是1.3次方)。
张老五
发表于 2010-10-24 19:37
本帖最后由 张老五 于 2010-10-24 19:48 编辑
高压电机一定小吗?不一定!
是大还是小,要看容量,极数。
随手翻开某厂的样本,看到如下数据:
250kW4极电机,380伏的,中心高355,1546公斤
6000伏的,中心高355,1700公斤
10000伏的,中心高450,2800公斤
那么说电压高体积一定大?也不一定!!
另一家厂的样本,1400kW6极电机:
3000伏的,中心高500,5560公斤
6000伏的,中心高500,5450公斤
10000伏的,中心高500,5960公斤。
再大容量的,样本上没有,不过也不难以推断
这说明什么呢?很显然,容量小的时候,电压低的电机体积小,但随着容量的增加,低电压电机的优势在减小,高压电机的劣势也在减小。
不难推断,当容量进一步增加,低电压电机的体积和重量将反超,5、6百千瓦时,6000伏电机已经可以小于380伏。2000kW时10000伏的体积还要大于6000伏,那么5000kW呢?8000kW呢?10000kW呢?
forlink
发表于 2010-10-24 19:42
说说我在工作中的一点体会吧,如果一个电机在不改变设计时,仅升高电压等级电流相同时(也就是电密相同)功 ...
xzkiss4 发表于 2010-10-21 22:49 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
升高电压,电流不变时,功率肯定是要增加的呀,怎么能说发热量是不变的呢?
具体来说,就是铁耗加大。
张老五
发表于 2010-10-24 19:46
本帖最后由 张老五 于 2010-10-24 19:56 编辑
回复 29# zengxiaodong
原来还是有前提的
我当电机设计的时候,线规和B都不能变呢
http://bbs.simol.cn/redirect.php?goto=findpost&ptid=54653&pid=573994
zengxiaodong
发表于 2010-10-24 19:49
本帖最后由 zengxiaodong 于 2010-10-24 19:51 编辑
回复 32# 张老五
问题是线规变了,铜耗却不变,这点有人不理解。所以说童子功最重要{:1_432:}
张老五
发表于 2010-10-24 19:55
回复 33# zengxiaodong
同一个规格,线规变了,铜耗自然会变化。
zengxiaodong
发表于 2010-10-24 19:58
回复 34# 张老五
这个变就是象你的样本,同样电机ABB与西门子的重量总有那么几克的差别。
张老五
发表于 2010-10-24 20:13
本帖最后由 张老五 于 2010-10-24 20:19 编辑
回复 35# zengxiaodong
没做过设计的就是这样,20%以上的铜耗差异也可以忽略,您真是太有才了。
同理,曾老师您卖的轴承完全可以用一块同等重量的铁疙瘩来代替,其成分的差异,绝对小于10%
xzkiss4
发表于 2010-10-24 22:56
回复 31# forlink
队长的意思就是B值变大了铁耗大了?举个例子大家看一下是不是对的,一个电机在330V电压下工作在2000rpm,50KW但是由于发热和冷却原因不可以稳定运行,如果将电压升到540V同样运行在2000rpm,50KW同样的冷却环境就可能稳定运行了,电压变化不大,电机设计没有更改!
xzkiss4
发表于 2010-10-24 23:00
非常感谢各位高手光临,特别激动,再请教各位一个问题,对一个电机来说在铜耗=铁耗的工况是不是效率最高???如果不是那通过什么参数可以估计出他的最高效率点???
电机学徒工
发表于 2010-10-26 10:09
本帖最后由 forlink 于 2010-10-26 19:04 编辑
回复zengxiaodong
同一个规格,线规变了,铜耗自然会变化。
张老五 发表于 2010-10-24 19:55 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
从这一句话,我觉得你不太理解,此话题到此为止。
zengxiaodong
发表于 2010-10-26 16:21
本帖最后由 zengxiaodong 于 2010-10-26 17:17 编辑
回复 29# zengxiaodong
这是电机设计的基本原理,热负荷q=AJ,额定转矩与A成正比,J与槽面积成正比(反比),在B不变的情况下,因此额定转矩与q成正比。
其实槽面积已经固定不能改变,如果高压的话,匝数多必然槽面积利用率降低,也就是J会变大,这样的话其实发热会变大!
总之一句话,铜耗与转矩(的平方)成正比,铁耗与转速成正比(严格来说大约是1.3次方)。
上面一段文章出现了几处错误,特更正如上!
解释一下:
1、额定转矩是设计参数,大家都知道额定转矩与A和B成正比,假设槽面积不变的话,根据发热和效率等选定了J的话,则可以认为额定转矩与q成正比;
2、同样一台电机,如果匝数增加则槽面积利用率一般会略微降低,也就是J会变大,实际上铜耗发热量一般也会略微变大;
3、同样一台电机,在不同转矩运转时,电流会变化,电流的变化会导致A变化,同时J也会变化,也就是铜耗与转矩的平方成正比;
4、铁耗与转速的1.3次方成正比,当然是指同一台电机(极数固定)而言,因为铁耗与频率的1.3次方成正比。