西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 2966|回复: 5

[求助] 关于云母带5440-1的介电常数 对地耐压

[复制链接]

签到天数: 54 天

连续签到: 2 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-12-14 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
资料称为40MV/m  那么0.14厚的的云母带可以承受 0.14*0.001*40*1000000=5600V耐压吗?
如果半叠包三层后不压那么一般对地上限应打多少啊   6000V有问题吗
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-12-15 08:58 | 显示全部楼层
半叠包3层,6000V恐怕难以通过,5000V大概还可以,
云母带的介电常数是理想状态,不能受到任何的损伤,一般要取到7-9倍的安全系数。例如半叠包3层,厚度为0.84mm。理论耐压强度为33.6kV。实际只能打到3.7-4.8kV
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-12-16 15:23 | 显示全部楼层
那是理想状态。
包扎之后的耐压和工艺有关。
一般要做试验后才能确定。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 79 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-12-17 10:27 | 显示全部楼层
绝缘材料的裕度,一般都在7-10倍
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 41 天

连续签到: 4 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-12-17 10:50 | 显示全部楼层
回复 4# 张老五
赞同老五的观点。一般的绝缘材料经验裕度为7~10倍。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 54 天

连续签到: 2 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2010-12-17 21:28 | 显示全部楼层
学习了  谢谢