这两天在对变压器打耐压,对S9-800/10打耐压打到35KV时间1min站住,电流约为14A.对S9-1000/6.3打耐压打到25KV时间1min,电流达到95A,变压器绝缘电阻都很高,为什么电流会这么高,如何解决?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-8 22:04 | 显示全部楼层
今天吊芯检查,终于找到了,A相引线电缆离油箱太近有放电痕迹,A相离油箱太近的引线处已经打出一个黑洞,经处理绑扎固定,远离油箱及夹件,放入油箱,再打压25KV时间为1min,电流保持在13A,问题迎刃而解。