如题


           摇表 摇 对地绝缘  直接为0
                     
                        打耐压  却能过

            仪器没问题,   操作没问题   
              为什么呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 198 天

连续签到: 32 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-11-25 20:09 | 显示全部楼层
这情况不可能发生,你打耐压多少伏,要表是不是用的大
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 208 天

连续签到: 6 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-11-26 09:49 | 显示全部楼层
此种情况是有可能发生的,特别在冶金行业用的电机; 为何会如此?原因不明.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 83 天

连续签到: 2 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-11-26 15:43 | 显示全部楼层
摇表是如何摇的?耐压是如何打的?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-11-26 16:30 | 显示全部楼层
用万用表测测对地电阻试试
你的摇表是不是坏了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 83 天

连续签到: 2 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-11-26 20:06 | 显示全部楼层
回复 5# tjulix


    这个倒是很有可能
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-11-26 20:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 Clark-Q 于 2010-11-26 20:22 编辑

首先是车间试验站检测出来的


                后面 是技术组  验证  
                          就是这个问题
               
                    所有设备 和操作都没问题   摇表 用的是500 的(没记错的话应该是的)  打耐压 是2000V左右

                   开始时怀疑  漆没干  拿到窑子里 烘了 3个小时  
                          冷了后  就好了  
               但    漆没干   一般应该绝缘不会为0  吧   
                     但事实 就是这样   
                         师傅  说  摇表是直流电  打耐压是交流电
                               摇表摇的时候  泄露电流 大
                                    所以这样   
                              泄露电流 ?   是不是真的是这样啊?
                            求解    不明白
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-11-27 11:29 | 显示全部楼层
我也迷惑中
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 41 天

连续签到: 4 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-11-28 15:28 | 显示全部楼层
回复 7# Clark-Q

您应该从所使用仪器的击穿强度来分析。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-11-29 16:09 | 显示全部楼层
不会这样吧,会不会是用摇表测量时没注意,将引出线直接接地了?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-11-29 20:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Clark-Q 于 2010-11-29 20:35 编辑

汗~~~~~~~~~

     只想说 。。。

                             暴汗~~~~~~~

          如果是操作问题 或是 仪器问题
                                    值得 发个帖??????、
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-11-30 16:54 | 显示全部楼层
摇表,指针式表,绝缘很低时是无法准确显示的。
    零,直接接地与绝缘低是完全不同的。在绝缘很低的情况下,工频耐压不一定能击穿的。你这种情况应该是没有完全接地的。
    即使工频耐压通过,这个试品也是有问题的,要进一步检查
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-12-2 09:34 | 显示全部楼层
楼上的说的有道理,我们有的时候摇表0.1,耐压2760都能过。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过