发表于 2011-8-24 10:35 | 显示全部楼层
比较深奥,学习了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-8-24 14:37 | 显示全部楼层
回复 19# ah_thunder
如果是单电阻(不是三电阻)采样的话,有可能会出现pwm少一项, 但是不会导致电压突变。 从图上我也没有看到pwm缺相导致电压突变。
会不会你斩波频率太快了,你降一下频率看看。比如11khz。有可能软件执行时间太长。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
roccy + 3 感谢您参与讨论!

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-24 16:55 | 显示全部楼层
回复 22# wander_zhang

我的开关频率是8KHz。谢谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-24 17:00 | 显示全部楼层
回复 20# lbz0123
感谢你的帮助,今天找了TI公司的FAE帮忙找到了问题。与你的意见也差不多了,其实就是PWM1/2/3的比较寄存器我是采用直接模式,FAE建议我使用影子寄存器后,问题解决。其实就是当前一个周期还没有完成,以写入了一个新值,把前面的值覆盖了。如果使用影子寄存器后,不论你何时写入新值,其实内部是装载到影子寄存器里面,当当前周期完成以后,才把影子寄存器里面的值写入到比较器。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
roccy + 3 感谢分享

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-24 17:00 | 显示全部楼层
问题解决,感谢各位高手的出手相助。。。
再次感谢。。。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-5 19:52 | 显示全部楼层
貌似像电动汽车的电机哈
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-6 09:59 | 显示全部楼层
不客气 这是每个驱动器设计人员都会碰到的问题 知道了其实也就那么回事
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-5-3 17:00 | 显示全部楼层
不错 学习了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-22 18:52 , Processed in 0.089547 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表