[求助] 三相变压器中间相次级烧毁原因分析?

[复制链接]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-9-1 08:22 | 显示全部楼层
luomu 发表于 2015-8-31 21:34
看样子是从上面开始烧的,会不会是中间相的散热比较差?这只是个个例?

那跟中性点还有什么关系没有了?原因能不能从中性点分析了?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 222 天

连续签到: 13 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-9-1 11:23 | 显示全部楼层
奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-1 08:20
能烧成这样的,估计是匝间短路,但是现在就是不知道什么原因。

线圈的绕制图能否上传一下
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-9-16 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
小小鸟儿 发表于 2015-8-31 11:30
发下接线图,再发下故障图片,说明烧的位置。

你好,我今天了解到负载是风机,也就是电机,电机缺相会造成电源变压器绕组烧毁吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-9-16 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
luomu 发表于 2015-8-31 21:34
看样子是从上面开始烧的,会不会是中间相的散热比较差?这只是个个例?

你好,我今天了解到负载是风机,也就是电机,电机缺相会造成电源变压器绕组烧毁吗?

点评

会,如果缺相,负载就不平衡了,空载相的相电压会太高,有可能造成绝缘损坏。  详情 回复 发表于 2015-9-22 15:26
缺相会使相电压升高,如果绝缘比较薄弱,是可能造成绝缘事故的。  详情 回复 发表于 2015-9-16 21:39
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 222 天

连续签到: 13 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-9-16 21:39 | 显示全部楼层
奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-16 19:30
 楼主| 发表于 2015-9-17 08:32 | 显示全部楼层
小小鸟儿 发表于 2015-9-16 21:39
发表于 2015-9-17 08:42 | 显示全部楼层
b1抽头是不是在中间,然后向上引的?b出头是不是在端部,很可能是b和b1出头间绝缘损坏短路,使得上半段过热烧毁。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 222 天

连续签到: 13 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-9-17 08:43 | 显示全部楼层
都烧成这样了,把b相线圈解体吧,这样更容易查找出问题出在哪里。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-9-17 10:49 | 显示全部楼层
小小鸟儿 发表于 2015-9-17 08:43
都烧成这样了,把b相线圈解体吧,这样更容易查找出问题出在哪里。

唉,铁芯浸渍过,很难拆除。从原理上解释不了吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-9-22 15:26 | 显示全部楼层
奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-16 19:30
你好,我今天了解到负载是风机,也就是电机,电机缺相会造成电源变压器绕组烧毁吗?

会,如果缺相,负载就不平衡了,空载相的相电压会太高,有可能造成绝缘损坏。