西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 2545|回复: 29

[求助] 三相变压器中间相次级烧毁原因分析?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2015-8-28 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
各位大神,大家好,今日小弟遇见一个难题,希望各路大神前来帮助解答,现有一款三相变压器,△/Yn11型,顾客在运行半年后中间相次级绕组烧毁,其余两相(A、B)相均正常,造成以上故障的原因有哪些?请各位大神为小弟答疑解惑。感激涕零。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 40 天

连续签到: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-8-28 15:51 | 显示全部楼层
只有这些信息无法解答
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 40 天

连续签到: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-8-29 09:50 | 显示全部楼层
产品基本信息
   1.产品容量
  2.产品电压等级
  3.产品是油浸式还是浇注干式
  4.导线的材质:铜或铝?
产品故障信息,有无外部短路,烧毁的具体现象等等

信息越完整越有利于分析故障原因
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-29 10:47 | 显示全部楼层
小小鸟儿 发表于 2015-8-29 09:50
产品基本信息
   1.产品容量
  2.产品电压等级

你好,首先感谢你的回答,下面我将我所了解到的信息罗列如下:
变压器为650VA干式三相电源变压器,属于电子变压器范畴,初级三角形有三组抽头,分别输入不同的电压等级,次级星型有一组抽头,分别为两种电压等级输出,次级中性点单独引出,我在解剖时发现烧毁的B线圈的次级中性点虚接或者为断接,这点会不会是有原因所在?使用时为两种电压切换使用。
具体就知道如上信息,希望您能帮我解答。万分感谢。

点评

变压器容量太小,没接触过这样的。 如你所说,这台变压器很可能是中性点虚接,运行中虚接处有过热现象,因为是干式,局部过热的监测没有,当发展到将匝间绝缘烧坏的程度,则引发匝间短路进而烧毁线圈。 只能按你提  详情 回复 发表于 2015-8-29 15:25
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-29 10:53 | 显示全部楼层
小小鸟儿 发表于 2015-8-28 15:51
只有这些信息无法解答

一般变压器初级烧毁很常见,但是像这样单一相次级烧毁却是第一次遇见,希望大神能够指点迷津。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 40 天

连续签到: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-8-29 15:25 | 显示全部楼层
奔跑的蜗牛 发表于 2015-8-29 10:47
你好,首先感谢你的回答,下面我将我所了解到的信息罗列如下:
变压器为650VA干式三相电源变压器,属于 ...

变压器容量太小,没接触过这样的。
如你所说,这台变压器很可能是中性点虚接,运行中虚接处有过热现象,因为是干式,局部过热的监测没有,当发展到将匝间绝缘烧坏的程度,则引发匝间短路进而烧毁线圈。
只能按你提供的信息这样推断。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-31 09:45 | 显示全部楼层
小小鸟儿 发表于 2015-8-29 15:25
变压器容量太小,没接触过这样的。
如你所说,这台变压器很可能是中性点虚接,运行中虚接处有过热现象, ...

您好,但是据我观察,中性点处的连接线绝缘完好无损,只是线包的绕组严重烧毁,中性点处没有烧毁或者过热的迹象,是怎么回事?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-31 10:22 | 显示全部楼层
小小鸟儿 发表于 2015-8-29 15:25
变压器容量太小,没接触过这样的。
如你所说,这台变压器很可能是中性点虚接,运行中虚接处有过热现象, ...

我有可能没有表达清楚,是这样的,变压器次级中性点由引出线引出连接至接线端子,从外部看,接线端子处一根中性点的引出线存在虚接现象,但是虚接处完好,没有因为过热而变色或者引出线的绝缘烧毁,这是什么原因?最近单位催着写报告,急啊,求版主帮忙。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 40 天

连续签到: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-8-31 11:24 | 显示全部楼层
给个照片好不好,光说哪能轻易判断。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 40 天

连续签到: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-8-31 11:30 | 显示全部楼层
发下接线图,再发下故障图片,说明烧的位置。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-8-31 13:34 | 显示全部楼层
中性点虚接,如果副边带有不平衡负载,输出三相电压将不平衡,三相电流也不平衡,有些相的电压或者电流会比较大,考验绝缘,电流过大,也会造成温升上升。具体看看是否有三相不平衡负载的情况,然后在PSIM中做个仿真,看看电压、电流不平衡有多少。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-31 15:18 | 显示全部楼层
小小鸟儿 发表于 2015-8-31 11:24
给个照片好不好,光说哪能轻易判断。

次级线圈的中性点用引出线引至接线端子,实际发现跟接线端子相连的B相的中性点处虚接,但是虚接处没有明显的过热的迹象,变压器本身耐温等级为F级,引出线的耐温等级为250℃,是不是由于引出线的耐温等级远高于绕组漆包线的耐温等级,所以引出线没有明显的过热的现象?与接线端子连接处的中性点处的接线头虚接会导致次级绕组烧毁吗?

次级接线端子

次级接线端子

初级接线端子

初级接线端子
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-31 15:26 | 显示全部楼层
luomu 发表于 2015-8-31 13:34
中性点虚接,如果副边带有不平衡负载,输出三相电压将不平衡,三相电流也不平衡,有些相的电压或者电流会比 ...

你好,谢谢你,现在就怀疑是这个问题,怀疑是三相不平衡中性点漂移,零序电流过大,但是此种变压器上机已经上千台,没有发现过如此问题,就是因为这一台中性点处虚接吗?我上传了图片,希望你能帮助我,还有,用ANSOFT MAXWELL 能仿真吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-31 15:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 奔跑的蜗牛 于 2015-8-31 15:45 编辑
小小鸟儿 发表于 2015-8-31 11:30
发下接线图,再发下故障图片,说明烧的位置。


把接线原理图补上,初次级的抽头都是对应不同的电压等级,每次只用一种电压等级。
原理图片1.png
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 40 天

连续签到: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-8-31 16:52 | 显示全部楼层
你这应该是短路造成的烧毁,如果没有短路,普通的电流过大不会造成这么大的伤害。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-31 17:22 | 显示全部楼层
小小鸟儿 发表于 2015-8-31 16:52
你这应该是短路造成的烧毁,如果没有短路,普通的电流过大不会造成这么大的伤害。

对啊,但是是什么原因造成的短路呢?现在需要分析的就是这个啊。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-8-31 21:34 | 显示全部楼层
看样子是从上面开始烧的,会不会是中间相的散热比较差?这只是个个例?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-8-31 23:00 | 显示全部楼层
这应该是匝间短路造成的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-9-1 08:19 | 显示全部楼层
luomu 发表于 2015-8-31 21:34
看样子是从上面开始烧的,会不会是中间相的散热比较差?这只是个个例?

是什么引起的中间相散热较慢呢?应该是有大电流造成局部过热损坏绝缘,但是现在主要的问题就是为什么会有大电流导致过热损坏绝缘层,进而匝间短路。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-9-1 08:20 | 显示全部楼层
标准答案 发表于 2015-8-31 23:00
这应该是匝间短路造成的。

能烧成这样的,估计是匝间短路,但是现在就是不知道什么原因。

点评

线圈的绕制图能否上传一下  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:23
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-25 12:23 , Processed in 0.144882 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表