部分摘录:
2.2.4  关于变压器谐波数学模型
    迄今报道的变压器谐波源的数学模型,都基于用双曲线函数模拟变压器的u-io或B-H特性,且都假设三相磁路对称和铁心有零序磁路及有零序电流通路。可以看出:这样的模型并不适用于绝大多数变压器,即三相磁路长度相差很大的三相变压器,尤其不适用于铁心无零序磁路的三相心式变压器。
2.3、隔离变压器的启动冲击问题
     众所周知,如果一个供电系统中存在变压器(诸如隔离变压器、自耦调压器,或者负载输入端的降压变压器等),当系统启动时,常常发生过大的电流冲击。图5所示为变压器启动时冲击电流形成的原因和过程。

图5 变压器启动冲击电流形成的原因和过程
    其中,图5(a)所示为变压器正常工作时的铁芯的磁化曲线和输入电压电流波形;图5(b)所示为输入电压掉电时的变压器工作特性;图5(c)所示的是变压器空载情况下发生冲击电流时的示意图。这种冲击电流的发生、冲击幅值和持续时间都是随机性的,最严重时接近于短路电流,甚至使系统保护开关跳闸,冲击电流由大到小衰减。过渡时间也随冲击电流的大小而变化,接近短路的冲击电流过渡过程长达几百毫秒。另一个特点是,冲击电流在输入电压的正半周和负半周是不对称的,如果第一个冲击电流波形发生在正半周,那么负半周电流则不出现任何冲击,整个过渡过程的冲击电流都发生在正半周,如果第一个启动冲击电流波发生在负半周,则正半周电流不出现任何冲击,整个过渡过程都发生在负半周。
    在隔离变压器投入运行后,启动冲击电流的发生虽然是随机性的,但确是不可避免的。在高压变频器供电系统中设置隔离变压器,可能是出于某种原因,降低系统零地电位差,或者所谓的增加抗干扰功能,但由于隔离变压器启动冲击电流的存在,会使设置隔离变压器的初衷适得其反,造成更严重的干扰,甚至损坏系统中的其他设备。
2.4、隔离效果差
    常常会有人简单地认为:当系统中设置有隔离变压器时,其抗干扰功能就一定会很强。这种认识并不一定正确。在供电系统中,产生干扰的原因和干扰现象是多种多样的,其中包括诸如高压脉冲,尖峰毛刺、电涌、暂态过电压、射频干扰(EFI)和电磁干扰(EMI)等等。但是,就其干扰形式和传输途径而言,大体可分为两类:一是共模干扰,二是差模干扰,如图6所示。

图6 干扰的方式
    并不是隔离变压器就能抗干扰,普通变压器的抗干扰能力是有限的。隔离变压器除了变压作用外,还可实现电路间的电气隔离,解决了设备之间的公共地的问题,对由地线环路带来的设备间的相互干扰也有一定的抑制作用,但因绕组间存在分布电容,使它对共模干扰的抑制效果随干扰频率的升高而下降。
变压器是靠磁耦实现原边和副边的电压变换的,因而它不具备抗差模干扰的功能。在lkHz~100MHz的干扰频率范围内,普通隔离变压器对共模和差模干扰的衰减能力都微乎其微。对普通隔离变压器的共模抑制能力的分析表明,要提高对共模干扰的抑制能力,关键是减小变压器绕组的匝间耦合电容,为此在变压器初次级间加设屏蔽层。要使隔离变压器同时具有较好抗差模干扰与共模干扰功能,必须把它制作成超级隔离屏蔽变压器。

图7 超级隔离变压器
   
图8 各种隔离变压器的抗干扰功能

带隔离变压器的高压变频器的缺点.doc

383.5 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 西莫币 -1

评分

参与人数 1西莫币 +5 收起 理由
小小鸟儿 + 5 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-7-29 21:15 | 显示全部楼层
虽然优缺点,但是由于IGBT的耐压限制,给高电压电机供电,你就必须用几个功率单元串联起来用,这就必须用变频变压器来实现,
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-4-7 11:20 | 显示全部楼层
有没有研究过变压器或者变频器的辐射问题,即高压小电流、低压大电流。对人身体的辐射。
会不会有所谓的职业病。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-28 16:14 | 显示全部楼层
呵呵,西莫真是个人才聚集的地方啊,谢谢,版主
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-2-17 16:44 | 显示全部楼层
不错的资料,谢谢了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-3-9 16:38 | 显示全部楼层
虽然优缺点,但是由于IGBT的耐压限制,给高电压电机供电
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2020-4-26 13:46 | 显示全部楼层
很好的资料,点赞
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2020-5-18 08:39 | 显示全部楼层
优劣对比取其适用者
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2022-1-27 08:23 | 显示全部楼层
隔离变有确实是有利有弊,有的地方还真只能用它
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过