一.微电流冲击继电器简介 (文
章来源:中国继电保护门户)
  微电流冲击继电器是相对于传统的冲击继电器而言的,因启动电流小而得名。冲击继电器常用于电厂、变电站的中央信号系统的预警及事故报警回路。从冲击继电器的原理来看,冲击继电器可分为阻容脉冲式和感应脉冲式,它的功能是捕捉信号回路上的突变电流量,即±di/dt值,而对于回路上的恒定电流则无动作。以XDJC-21微电流冲击继电器为例(见图1),在该冲击继电器内有一个由集成电路和控制开关K组成的监控单元GHJ,GHJ上有两个输入端a和b分别连接C1和C2。a、b两点与DC-之间可看成是有两个等效电阻R’1和R’2。它们与C1和C2一起分别构成两个用于捕捉+ di/dt和- di/dt的微分电路,当流经R1上的电流为恒定值时,a、b两点上的电位不变,则GHJ单元不改变开关K的动作状态。但当流经R1上的电流发生突变时,a、b两点上就会出现脉冲信号,GHJ则会根据a、b两点上的脉冲信号决定开关K的动作状态。从图1中可以看出,每当有双光示牌投入或断开时,就会引起流经R1上的电流发生突变。

    二.微电流冲击继电器的使用  (文章来源:中国继电保护门户)

  微电流冲击继电器的启动电流很小,只有0.01∽0.015A。在采用节能、长寿的半导体光示牌作信号指示的系统中,微电流冲击继电器是理想的冲击继电器。传统的冲击继电器其起动电流为0.1∽0.2A,配套灯具是白炙灯光示牌。由于微电流冲击继电器的启动电流很小,因此对信号母线 BYM上的干扰信号及直流电源要求较高。当干扰信号的强度高于冲击继电器的启动电流值时,冲击继电器就会发生"误动"。

  为了提高冲击继电器的抗干扰性,有三个途径:其一,提高直流电源的供电质量(最好是配备容量充足的蓄电池),使其纹波系数较小。其二,改善电源母线及信号母线的布线状况,以减少干扰信号的产生。其三,提高冲击继电器的最小启动电流值,使启动电流值高于干扰信号的强度, 但最小启动电流值不可随意提高,因为冲击继电器的最小启动电流与配套使用的光示牌的参数有关,随意提高冲击继电器的最小启动电流值,可能会引起冲击继电器的"拒动"。

    三. 微电流冲击继电器的技术参数  (文章来源:中国继电保护门户)

  微电流冲击继电器有四个重要的技术参数:

  1.工作电压:指继电器的工作电压,通常取直流母线上的电压值。

  2.最小启动电流:指继电器改变动作状态所需最小的电流突变值(突然增加或突然减少)。

  3.最大稳定电流:指流经继电器信号取样单元的最大稳定电流。

  4.触点容量:指继电器执行单元的触点容量。

  目前国产110V∽220V的半导体双灯光示牌,双灯亮时电流为0.026A∽0.030A之间,单灯亮时电流在0.013A∽0.015A之间。为了提高信号系统的可靠性,冲击继电器的最小启动电流应满足双灯光示牌单灯亮时发信号这个条件。从图1中可以看到,冲击继电器的取样电阻R1是通过信号母线串联接在双灯光示牌回路上的,所有双灯光示牌并联接在DC+与信号母线之间。一个220V的双灯光示牌双灯亮时的等效电阻约为7.5KΩ,取样电阻R1为12.5Ω(在XDJC-21中),当多个光示牌同时接通时,只要其等效的电阻值>>R1,则R1的阻值便可忽略。但当同时接通的光示牌太多时,多个光示牌的等效电阻值变小,R1上的压降升高,从而影响光示牌的电流值。冲击继电器的最大稳定电流这个参数间接地指出了信号回路上能同时接通光示牌的最大数量。

  以XDJC-21微电流冲击继电器为例,它的最小启动电流为0.012A,最大稳定电流为1A,触点容量为2A,取样电阻R1为12.5Ω。最小启动电流0.012A,满足单灯亮时发信号这个条件。最大稳定电流为1A,若一个双灯光示牌的电流为0.030A,则信号回路上可同时接通光示牌的数量为:1/0.03≈33个。考虑到回路上的电流为1A时,R1上的压降及光示牌的个体差异,这个数量最多为30个。但只要不同时接通,信号母线上所接光示牌的数量是不受限制的。

    四.微电流冲击继电器选用时应考虑的几个方面 (文章来源:中国继电保护门户)

  1.生产厂商的制作工艺,精良的制作工艺是高质量产品的保证。

  2.技术参数的准确,最好是每只继电器都具备出厂时的测试报告,这是设计、使用时的依据。

  3.安装调试的次序,有时中央信号系统比较庞大,线路复杂,此时应先从系统上引出正、负电源母线,按使用说明书上的线路图接线,并接上试验按钮模拟冲击信号的出现与消失,在验证冲击继电器的动作特性无误后,再并入系统联调。

  4.冲击继电器的抗干扰性,当发现冲击继电器有误动现象时,在排除接线错误因素后,可适当提高冲击继电器的最小启动值。在XDJC-21中,适当减少R1的阻值即可,但不可过份,以免引起冲击继电器拒动。反之,当发现冲击继电器有拒动现象时,在排除接线错误因素后,可适当降低冲击继电器的最小启动值。适当增加C1和C2的容量即可,但也不可过份,否则会引起冲击继电器误动。

    五.常见问题及处理措施 (文章来源:中国继电保护门户)

  问题原因处理措施
  误动干扰信号强度高于冲击继电器的最小启动电流值改善电源
  改善系统布线及接触状况
  提高冲击继电器的最小启动值
  拒动
  继电器已坏
  继电器与光示牌不配套
  继电器的最小启动电流值过大更换继电器
  更换光示牌
  降低冲击继电器的最小启动值 (文章来源:中国继电保护门户

评分

参与人数 1西莫币 +2 收起 理由
zhaijianbin + 2 感谢分享。

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-25 17:36 , Processed in 0.127037 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表