请问,目前的ABB2MW直驱变频器,在出现外部故障,特别是短路事故后,变频器能提供的最大短路电流和持续时间各是多少?恳请知情人提供相关信息
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-1-6 15:42 | 显示全部楼层
I类短路IGBT保护会立刻动作,II类短路的短路电流通常是10倍的额定电流,IGBT保护也会动作。
IGBT可以承受4倍的短时额定电流,不过没有厂家会这样冒险。
所以这样推算2MW的变流器最大短路容量肯定不会超过8MVA吧。
不知道说的对不对,请高手指正。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-1-6 19:24 | 显示全部楼层
ACS800-77LC?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-1-6 19:44 | 显示全部楼层
接地故障?靠监控电流的不平衡度?
变频器内部都装有熔断器器吧?
IGBT电压测量(接收极- 发射极电压) 在应用程序扫描周期时间 (100 微秒时间等级)内没有上升,就激活短路故障。