请教各位大侠:
对于常用的三相变频器,运行模式为:闭环,负载:永磁同步电机,
如果某个IGBT的驱动坏了(IGBT模块是好的),运行后,会有什么现象啊?
请指教,O(∩_∩)O谢谢。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-8-24 10:05 | 显示全部楼层
驱动坏了,IGBT模块不能正常工作,电机启动力矩应该减小
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-8-24 16:45 | 显示全部楼层
电机缺相,定子磁场不可能形成旋转磁场!电机磁场脉振,电机根本不可能转动!由于反电势不能建立,电机绕组会过流或烧损!!!!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-28 08:19 | 显示全部楼层
回复 3# bigmag
谢谢 bigmag 指教
如你所说,电机绕组过流或烧损,从IGBT这方面考虑,是否同样会过流,从而使IGBT烧坏哦?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-28 08:20 | 显示全部楼层
另外,这种现象,如何避免?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-6-23 09:20 | 显示全部楼层
你可以做输出缺相保护,这样就可以及时的发现这种现象,保护模块不会炸毁!