变频器的容量是7.5KW,我用异步机带一个同步发电机做实验,因此异步机的输入电源的频率略大于工频,在我加大发电机负载时,稳定运行大约10秒后变频器提示电机过载(OL1),但这个时候发电机发出的功率是5KW左右,考虑到损耗以及异步机的效率,应该也不会达到变频器的容量。其中V/F曲线设定的最高输出电压为100%的输入电压。
我想问以下问题:一个变频器在什么情况下会达到它的容量极限?
谢谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 104 天

连续签到: 3 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2010-3-5 15:21 | 显示全部楼层
比如说变频器输出的电压、频率频及负载特性等。是不是这些得满足一些条件方可达到变频器的容量极限?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-3-5 16:01 | 显示全部楼层
变频器过载并不是指功率过载,如果发出的电0.01千瓦,变频器也会过载的!

至关重要的是取决于电流,只要电流超过了就是过载。因此请检查电流数值。

评分

参与人数 1西莫币 +5 收起 理由
forlink + 5 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 104 天

连续签到: 3 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2010-3-5 20:15 | 显示全部楼层
多谢楼上。
我的负载还需要再增加,看来我只能把输出电压再提升一下了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 104 天

连续签到: 3 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2010-3-6 08:45 | 显示全部楼层
昨天我说错了,输出电压不能再升了,不过变频器内的额定电流设定值可以再增加一些。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 163 天

连续签到: 15 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-3-6 16:49 | 显示全部楼层
电压为额定的100%,可是频率又略高,这样拖动电机就被弱磁了,功率会出现下降的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 190 天

连续签到: 9 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-3-7 08:40 | 显示全部楼层
弱磁了功率也不会下降,但是转矩一定会下降。