西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 2610|回复: 3

[互感器] 新手 电流互感器二次绕组设计问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-3-23 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
新手接触   本人资质低  求各位大虾   详解

1   铁心计算 请问公式中  45 怎么来的
2    二次平均匝长   具体公式? 1.61 表示什么?
3  计算二次绕组电阻   具体公式
书中例子   110KV     电流比600/5  二次负荷 50VA 0.5级  50HZ   短时热电流为31.5KA   二次绕组内径不小于130mm   外径不大于265mm  高度不超过60
当无数据参考时  A=   K21(通常取1.1~1.5)*I2n *Z2n/4.44f *N2n*Bn

1 铁心计算    硅钢板  
  A= (45*1.1*5*2)/(120*0.2)=20.6cm            

2   二次平均匝长
I2=2(50+40+2*3+2*2)+π*1.61=205.1mm
3 计算二次绕组电阻  
   R2= 0.02(24.7/2.53+1/2.5)=0.148Ω
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-3-24 22:24 | 显示全部楼层
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-12-12 15:42 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢分享!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-12-13 08:51 | 显示全部楼层
收藏起来!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-22 04:37 , Processed in 0.085395 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表