发表于 2010-7-1 21:32 | 显示全部楼层
我们公司的6KV与6.6KV的电机绝缘也是 一样的,在绝缘这块应该没问题
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-2 11:02 | 显示全部楼层
我们公司的6KV与6.6KV的电机绝缘也是一样的,在绝缘这块应该没问题,因为电压相差不大,如果大的话可考虑绝缘
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-9-2 11:59 | 显示全部楼层
可以,如果是发电机,关键看你的励磁有没有余量,如果是电动机,就更不用怕.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-3 00:01 | 显示全部楼层
不可以 一般使用少胶的绝缘系统 6k 和6.6k是两个绝缘方案

况且gb755 只允许浮动5%  电压范围 楼主还是注意啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-4 15:28 | 显示全部楼层
没问题,可以正常使用。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-11-23 08:32 | 显示全部楼层
应该说问题不大。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-3-3 09:41 | 显示全部楼层
关于6KV电机,能不能在6.6KV下使用,这个大家说了不少,基本是说出了主要点,的确使用应该问题不大,但是我认为还是需要将原来6KV时设计的数据,放到6.6KV下进行一下电磁计算比较合适,因为电压已经是增到1.1倍了,磁路可能有比较大的变化,比如原来6KV的情况下,磁密已经设计得比较饱和(1.5T以上),那么改为6.6KV,则就会超过1.65T,励磁会变化很多的,如果是异步电机,一般COSφ将变小,总体上讲,定子电流还不一定会降低,这样在电机发热的角度讲,十分的不利.所以,一定要根据原来的设计进行新要求条件下的电磁核算.如果真的没有条件核算,可以做个对比实验,只要温升没有问题,绝缘方面诚如大家所言,不是什么很大的问题的.这个问题提出的很好的,是电机行业中经常出现的问题,也就是用户供电方面的改变,需要对负载电机进行改造.另外,像电机进行增容等等,也是常碰到的问题.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过