楼主: lyftcl

[讨论] 关于电机的电流过流判断策略

  [复制链接]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-20 17:29 | 显示全部楼层
回复 63# motorzbc


    那二个等级是什么保护机制呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-20 17:40 | 显示全部楼层
回复 64# lyftcl


  硬件保护可以做2层,在IGBT驱动保护前再加一层
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-31 13:32 | 显示全部楼层
回复 57# lyftcl
我经验也不多啊··记得以前做的BLDC控制和后来的看别人做的PMSM控制里,电流过流保护都是分两部分做得。
1硬件过流保护:是直接硬件触发过流中断服务子程序,在子程序中关管置标志位;
2软件过流保护:是软件里比如100us查询一次是否过流,如果连续过流N次,就置过流标志位,关管。
我问过别人和和同事做过实验加上自己理解,觉得是:
1硬件过流保护值设得高一些,是为了保护瞬间大过流,这时软件过流保护是根本来不及的。
而2软件过流保护设得低一些,连续查询N次才保护,防止控制器保护过灵敏,一直停机。
不知道有没有表达清楚···
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-1 13:39 | 显示全部楼层
回复 63# biauso


    恩,这是常用的机制,我现在也是采用的这种机制。但是希望能有更好的保护机制,所以才和大家在这里一起讨论。

专门给ADC采样做一个中断,然后让ADC高速采样,这是从讨论中得出的一个想法,不知道是不是符合楼上几位的想法。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-1 14:29 | 显示全部楼层
SO 你是说开一个高速TIMER中断 每次中断AD采集电流
那么采三项?采母线?
采集进来怎么处理?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-2 13:26 | 显示全部楼层
回复 65# lbz0123


    采三相。。。

这只是根据大家讨论之后的一个想法,有时间可以尝试一下,具体该怎么弄。

另外楼上就有几位就说用过类似的采样专用高速中断,不知道是否是这样做的呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-3-12 16:30 | 显示全部楼层
回复 62# motorzbc


    您好,我们现在就面临,设计电机过电流保护问题,您说的,硬件分两层保护,能具体的解释下吗,两层保护的具体措施是什么样的?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-3-13 11:14 | 显示全部楼层
回复 67# hgddashu

可以在驱动级保护之前加一级控制板级保护,由硬件电路决定保护阈值!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-3-28 10:45 | 显示全部楼层
回复 66# lyftcl


    个人感觉目前在DSP的平台下,无法实现LZ想要的这种软件保护,实时性要求已经超过了DSP程序的极限。软件的延迟根本无法避免。要想解决还是用FPGA吧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-3-28 15:29 | 显示全部楼层
zbcmotor说的第二级是指硬件电路上加一个比较器,采样电平超过某比较值时触发一个中断。本来这个中断应该采用高速的功率保护中断的,实际上我们用的还是XINT外部中断,这样也至少有一个采样周期的延时。
软件保护我倾向根据坐标变換后的电流幅值来判断,用计数积分的方法进行滤波,避免毛刺的影响。具体说来是电流超限则计数加一,不超限则计数减一,计数达到N时触发保护。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-4-16 16:38 | 显示全部楼层
有个问题,硬件是如何判断到当前电流值超过硬件设计的阈值了,这个还是需要硬件做下逻辑处理,只要在硬件上设计到超过阈值了,就输出一个逻辑错误信号,然后自己关断PWM波形,并将这个逻辑错误信号发给MCU,通知MCU停止PWM发送。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-4-22 13:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,先下载了看看。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-9-8 22:46 | 显示全部楼层
留个脚印,需要时再来
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-9-9 07:40 | 显示全部楼层
受益了。感谢大家
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-12-21 10:14 | 显示全部楼层
IGBT 损坏原因1、电流冲击 2、电压冲击 3、过热
1、硬件过流  设置为IGBT的上限,立刻保护
2、软件过流  设置为控制器的最大电流,滤波处理
3、过载         设置为系统的电流的1.2倍 1.5倍 2倍 根据时间判断
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报