在做spwm时,程序需要用到母线电压。
这个母线电压是用事先给定的值(这个值由程序给定,运行中一直不变),还是用传感器检测到的母线电压的实际值。
麻烦尽量讲清楚下原因。
谢谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-9-4 00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我的印象里好像是SVPWM里要用到母线电压吧,不是SPWM。
如果你需要回馈制动,那么PWM逆变器就会变成PWM整流器,这时候会用到直流侧电压
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-4 11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议把那个关于电压相关的给去掉,全部变成标么的量。把Vdc当成1,算出相应的Ta,Tb,Tc

因为把Vdc引入svpwm,会使算法复杂,计算时间也长不少。

理论上这个值必须是实时值。
具体程序建议参考TI的例程svgen_dq1.c,那个就与Vdc无关。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-5 08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
实时值 不管什么调制方式都要实时值
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-14 17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# lyftcl
DSP调制双极性正弦波,程序中是这样编写的:
Vol_a=(vas+vbus/2)/vbus;
Vol_a=Vol_a*TPWM;
vas是a相电压指令值,Vol_a是进入比较寄存器的值,vbus是母线电压,程序中是直接给定一个值,固定不变的
帮忙看看。
vbus程序中给定80V,实际的母线电压大概在74到79之间
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-15 14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要是带主电路实际调试,肯定得要实际的直流电压值,包括相电流、速度等,必须要相应的传感器来检测和计算出实际值,要是给定一个值那就不符合实际运行情况了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-16 11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# cl0201
书上讲调制双极性正弦波,输出脉冲的幅值是Ud/2或-Ud/2,这个Ud是直流母线电压莫?那输出的正弦波幅值最大也是Ud/2吗?

比如,做交流异步电机控制,母线电压是80V,采用双极性调制,输出脉冲的幅值是Ud/2,载波的Um是不是就是40V,那正弦波幅值就是40V吗?
那SPWM的利用率可以达到0.866,这样计算,正弦波的幅值可以到0.866*80=69.3V,和40V不对啊?

麻烦哪位大哥解释下,困扰我好久了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-16 11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# lbz0123
帮忙解决下哈
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-17 10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# 芦席一小生

Ud是直流电压。输出正弦波幅值最大是Ud/2,这里的正弦波是相电压,如果针对线电压来说,则输出的PWM脉冲幅值应该是Ud
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-17 10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# 芦席一小生

母线电压80V,二极管整流时反推输入电压有效值大约在57V,输出相电压最大幅值Ud/2=40V,则输出线电压最大值为69.28V,其有效值为49V,则spwm电压利用率为49/57=0.86
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-17 10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-19 09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 9# cl0201
谢谢,现在明白了,是概念搞错了,呵呵
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-19 09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 10# cl0201

3Q!我把概念搞错了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-19 09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 11# lbz0123
资料很好,谢谢了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-19 13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# lyftcl


    正解啊!!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-23 00:00 , Processed in 0.121013 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表