本帖最后由 标准答案 于 2011-10-10 15:00 编辑
回复 51# 富士TT
富士大侠您好!对于您51楼的回帖俺基本赞同!只是对其中的这段描述略有异议,特与您商榷:
“但是,如果电网是容性的,或者异步发电机单独靠电容励磁运行,则情况就不是那么简单明朗了,要进行详细的分析才能确定,端电压究竟是大于、小于还是等于“反电势”,可以肯定的一点是,3种情况都可能出现”
1 对于一般的鼠笼异步电机而言,由于它的励磁只有在电枢侧励磁,没有其他的途径励磁,因此从电机端口看进去,它永远属于感性负载,永远需要感性的无功电流来产生气隙磁场,如果按电动机惯例规定正方向,则电机的相量图就是我前面给出的那样,它与外围电源或电路无关,也就是无论是接什么样的电网还是外接电容,都是那么个画法。在画相量图时,把内电势的反相位-E1置于纵轴正方向,则电流永远是滞后于电压0~180度的范围内,即电流永远在第一和第四象限内,电流处于第一象限时为电动机状态,电流处于第四象限时为发电机状态,但无论是电动机还是发电机状态都是端电压大于电动势!
2 为了说明我基本赞同您的观点,请您注意我在回帖时并没有把话说那么满,我说“一般来讲,异步电机并网运行时,无论是电动还是发电状态,端电压均略高于反电势(特殊设计的电机除外)。”请您注意红色字体部分,也就是并不排除也存在特殊设计的电机,这里我指的是如果特殊设计一款异步电机,它另外还有一个励磁端口的话,那么电枢电流的相位是有可能超前电压的,即电流可以画到第二和第三象限,那么此时端电压就有可能小于或等于内电势。比如双馈异步电机(绕线式异步机),如果转子输入足够大的电流,定子并网,则可能定子电流超前端电压,那么就会出现上述情况;再比如现在有一种“双绕组异步机”,虽然转子也是鼠笼,但其中一个绕组可以专门用来励磁,如果这个励磁绕组由独立电源供电,且励磁足够大时,则主绕组的电流也可能会超前端电压,这样也会出现端电压可能小于或等于内电势;当然也可能会有更特殊的情况,从我给出的那个发电机相量图可以看出,如果电枢绕组的直流电阻远大于漏抗时也可能出现可能小于或等于内电势(这种情况可能只是理论上的,没有一个人会这么设计电机,除非刘老师我不敢肯定)!
3 综上所述,我还是坚持认为“一般来讲,异步电机并网运行时,无论是电动还是发电状态,端电压均略高于反电势(特殊设计的电机除外)” 这里的特殊,并非指电网或电源的因素。
以上观点请富士大侠指正,说实话,我觉得与您这样的高手讨论还是比较愉快的!当然我坛高手如云,也欢迎其他大侠提出质疑,但我必须严正声明,谢绝刘志斌同志讨论我的这些观点,我还想多活几年! |
|