今天修理了一台50KW同步发电机,电压不稳定,最大的相差100V,检查定子正常,励磁接线无松动,如果转子有问题是不是也会这样,大家有没有好的方法判断转子绕组局部短路的好方法?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 56 天

连续签到: 1 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-6-12 20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么个不稳定法,波动的时间大概是多少
转子绕组有短路,最好的办法是压降法:通上交流电,测一下各极绕组上的电压降,误差应该在10%以下,否则压降最小的就有可能有匝间短路

评分

参与人数 1西莫币 +5 收起 理由
forlink + 5 感谢您参与讨论

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-13 08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
是在自励下运行么?检查一下电压调节器是不是有问题。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-13 12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用匝间耐压仪打匝间
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-14 18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不知道现在解决没有,把原因和大家分享一下。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-15 08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
感谢大家对我的关心,问题解决了,4个转子线圈中有2个相邻的2个存在匝间短路,不是很明显,可能还是绝缘老化的原因,一带负荷就出问题。有时候空机不带负荷电压正常

评分

参与人数 1西莫币 +5 收起 理由
forlink + 5 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-7-14 21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果主转子对地短路,那发电机运行起来可能震动很大,甚至烧毁发电机,我就碰到这种情况
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-26 11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
多谈谈实际运行问题,对大家都有益处
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-2 22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了!致敬!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-18 10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌

上次我们也发现一台电机的主转子对地短路。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-18 10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
怎么个不稳定法,波动的时间大概是多少
转子绕组有短路,最好的办法是压降法:通上交流电,测一下各极绕组 ...
张老五 发表于 2009-6-12 20:36

这个方法好,可以通过压降知道电抗值,通多大电压比较合适呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 56 天

连续签到: 1 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-7-18 13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 11# xinjing


    电压为,峰值一般不超过转子绕组的额定电压
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-18 13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢版主,还得找一个调压器,呵呵
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2025-1-6 20:22 , Processed in 0.063218 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表