[讨论] 为什么同一试验电压下,在 1️⃣定范围内,角环数目增多,绝缘距离将减小,而击穿电压可以增高

[复制链接]

签到天数: 28 天

连续签到: 1 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2025-2-22 01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆哈密地区

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
原理分析
电场分布优化:角环的主要作用是改善变压器内部电场分布。当角环数目增多时,它能够更精细地调整电场。在变压器绕组端部等电场集中区域,角环可以将原本集中的电场进行分散。例如,在绕组端部,没有角环时,电场线可能会密集分布在较小区域,导致局部电场强度过高。随着角环数目的增加,角环作为绝缘结构的一部分,使电场线分布更加均匀,电场强度在空间上更加分散,从而降低了局部过高的电场强度。
绝缘距离与击穿电压关系:绝缘距离是指两个电极之间的最短绝缘材料长度。在一定范围内,当角环数目增多优化了电场分布后,电场强度的降低使得在相同的试验电压下,绝缘材料承受的电场应力更加均匀合理。这就意味着,在保证不发生击穿的前提下,可以适当减小绝缘距离。例如,原本为了承受较高的电场强度,需要较大的绝缘距离来防止击穿,但角环改善电场后,同样的绝缘性能可以通过较小的绝缘距离实现。同时,由于电场分布得到优化,绝缘材料整体的电气性能得以更好地发挥,使得击穿电压增高。即原本在某一电场强度下可能发生击穿的情况,因为电场分布改善,绝缘材料能承受更高的电压才会击穿。
实际应用考量

设计优化:在变压器设计中,利用这一特性可以在满足绝缘性能要求的同时,对变压器的结构进行优化。通过合理增加角环数目,减小绝缘距离,能够在一定程度上减小变压器的体积和重量,降低材料成本。例如,在一些对空间尺寸有严格要求的场合,如特殊用途的小型变压器,通过优化角环数目和绝缘距离,可以在有限的空间内实现更好的绝缘性能。

限制条件:虽然在一定范围内角环数目增多有上述优点,但也不能无限制地增加角环。过多的角环会增加制造工艺的复杂性和成本,同时可能会引入新的问题,如角环之间的装配间隙处理不当可能导致局部电场畸变。此外,当角环数目增加到一定程度后,对电场分布的改善效果可能不再明显,继续增加角环对击穿电压提升有限,甚至可能因为工艺等问题导致绝缘性能下降。所以,在实际设计中,需要通过精确的电场计算和试验验证,找到角环数目、绝缘距离和击穿电压之间的最佳平衡点。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备33010502012192号 )

GMT+8, 2025-2-23 21:23 , Processed in 0.039403 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表