发电机的启动能力

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-3-4 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
发电机的启动电动机的时候,是不是有个启动容量,不是发电机的本身额定容量。启动电动机的能力是与发电机的什么参数有关系。是短路比吗?如果一个发电机的可以提供三倍的短路电流,那么它的启动能力是它本身能力的三倍吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-5-2 11:57 | 显示全部楼层
楼上概念混淆哦
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 33 天

连续签到: 1 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-5-2 12:58 | 显示全部楼层
发电机无启动问题,只有电动机才有这个说法

评分

参与人数 1西莫币 +2 收起 理由
fresh101 + 2 整理帖子

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 246 天

连续签到: 5 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-5-3 02:49 | 显示全部楼层
感觉楼主说法有问题,起动怎么和容量扯上关系了?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-5-3 19:02 | 显示全部楼层
发电机的可以提供三倍的短路电流  ,明显错了。应该是额定电流。而不是短路电流。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 92 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-5-3 20:13 | 显示全部楼层
好象只有电动机有启动问题,启动转矩和启动电流
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 67 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-5-4 13:00 | 显示全部楼层
发电机三倍那叫稳态短路电流,发电机有启动问题,一般发电机直接启动电动机时,由于电动机的启动电流很大,相当于发电突加负载,会引起发电机端电压瞬时下降,一般中小型发电机只能直接启动1/4容量的电动机.
短路比越大,则发电机过载能力越强.和启动电动机能力还是有区别的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-26 11:29 | 显示全部楼层
不过发电机确实有启动要求(有些客户),用来带动小功率负载
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-28 12:57 | 显示全部楼层
楼主的问题问得有些含糊,以至于让大家都误解了,他不是说发电机本身的启动问题,而是说用发电机来启动电动机的问题。这样确实就存在一个多大的发电机可以启动多大容量的电动机问题,发电机启动电动机的能力与发电机的短路比、励磁系统、瞬态参数以及原动机、启动要求等因素有关,一般发电机组可以全压启动1/4发电机容量的电动机。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
long98194 + 3 我很赞同

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-29 13:14 | 显示全部楼层
直接说发电机能启动几分之几容量的电动机有点太笼统了。因为这个与发电机和电动机都有关系,对于电动机来说,必须知道他的启动电流,而这个启动电流就是突然加到发电机上的容量,再根据发电机在不同容量突加负载电压下降的曲线得到电压时间将下降多少。这样就有两个问题,一个是发电机本身电压下降多少能恢复,这个和AVR关系较大,另一个问题是接在发电机上的后端设备,如星三角启动用的时间继电器等的最低工作电源是不是比这个下降后的电压低,如果高了,这些继电器将脱扣,导致不能启动发电机。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 92 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-6-29 13:20 | 显示全部楼层
发电机直接启动电动机,跟发电机、原动机的过载能力,系统的调节能力、电动机的启动电流都有关系

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
标准答案 + 3 我很赞同

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-29 21:22 | 显示全部楼层



    3楼这位仁兄,麻烦你看清楚楼主的问题,仔细理解一下再发表你的高见如何??如果理解不错的话,楼主的意思是说:用发电机带电动机,起动电动机瞬间的功率!·!!你还是技术团队哦,白拿那点西莫币!!!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-29 21:25 | 显示全部楼层
直接说发电机能启动几分之几容量的电动机有点太笼统了。因为这个与发电机和电动机都有关系,对于电动机来说 ...
阿牛2005 发表于 2010-6-29 13:14



    这才是高手所答,看看那些技术团队的人都说了些什么话!!??

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
标准答案 + 3 感谢您参与讨论

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-29 21:27 | 显示全部楼层
发电机直接起动像电动机这样起动瞬间电流很大的感性负载时,对发电机及原动机要求都比较高,其要求发电机励磁系统及原动机降转速后的最大力矩都有很大关系。这个问题值得深入讨论!

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
标准答案 + 3 我很赞同

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-30 17:42 | 显示全部楼层
3楼这位仁兄,麻烦你看清楚楼主的问题,仔细理解一下再发表你的高见如何??如果理解不错的话,楼 ...
hyt860119 发表于 2010-6-29 21:22


1 这位兄弟别太激动,注意你的用词和口气,呵呵。
2 严格地说,楼主对问题的描述的确存在让人误解的地方,首先他的题目“发电机的启动能力”就非常容易让人误解成发电机本身的启动问题,发电机是由原动机拖动的,当然不存在启动的问题,其次你在看看他的正文描述,可以说基本汉语语法都存在一些问题。这个帖子发了很长时间,我都没打开看过,原因就是一看他的题目就认为概念糊涂,没有回答的意义,直到后来打开看了才知道他是问发电机组启动异步电动机的能力,即使知道了这个问题,仍然没说清楚是直接启动?降压启动?变频启动?空载起动?满载起动?启动时电压降是否有要求?。。。。这些问题都没有交代清楚,也使得我们回答也只能是笼统含糊定性的回答。当然作为版主不应该只看题目就片面地推测内容,这点我会尽量改正,但同时也希望大家在发帖是主要你的题目及描述的准确性,只有这样才能得到及时满意的答复。说实话有的帖子语无伦次,词不达意,先不说专业水平怎么样,语文就不过关。
3 说实在的,有的帖子描述不清或太笼统,我其实也理解了楼主的意思,但有时我会故意让楼主重新交待清楚才答,这一是锻炼楼主要学会提问题,要概念清晰!这对楼主是有好处的,二是如果直接回答会有许多种情况来讨论,其实楼主只是其中的一种,这样非常浪费大家的精力,不可取!
最后感谢你对论坛的支持!

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
张老五 + 3 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-2 21:24 | 显示全部楼层
1 这位兄弟别太激动,注意你的用词和口气,呵呵。
2 严格地说,楼主对问题的描述的确存在让人误解的地 ...
标准答案 发表于 2010-6-30 17:42



    呵呵。。不错,这是对楼主负责也是对大家负责!领教了!谢谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-3 12:43 | 显示全部楼层
其实楼主相知道的是启动一特定功率的电动机需要多大的发电机,这就需要楼主说明电动机的启动电流倍数,功率因数,允许发电机最大电压下降的幅度,才可以比较客观的计算配多大的发电机,