西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
楼主: xxxmajun

[分享] 风机低电压穿越的问题

  [复制链接]

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-6-15 16:43 | 显示全部楼层
回复 19# liangwc1985
哈哈,看来你很了解啊。我们用的是第二代的。你是哪个整机厂的啊?以后多交流交流。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-6-15 16:46 | 显示全部楼层
回复 16# yjhou

这只是一张简单的电压跌落恢复的图像,应该设计不到泄密的吧,呵呵。还是感觉电网电压怎么恢复是电网自己的事情,风电机组充其量只能起个辅助作用,别在人家故障的时候添乱就行了。另,电压恢复的过程中一般也会进入低穿流程也应该就是这个原因,曾经觉得如果电压缓慢的恢复至正常值就应该不用再低穿了,但是后来明白了,在电网恢复的过程中那是不可能的,不可能慢慢悠悠的回去。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-6-15 16:50 | 显示全部楼层
回复 20# xxxmajun
通常情况下,在电压恢复后,有功要求迅速响应,无功就不得不退出了。无功退出时由于控制器的作用,会有一些超调。加之这个时候要对转子提供励磁了,机组各个器件都开始工作了,所以有无功吸收。这些原因导致有一个吸收的过程。之后无功会跟随你的指令的。
做实验的时候,这个尖峰电科院是认可的,只要不过大就行。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-6-15 16:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjhou 于 2012-6-15 16:55 编辑

回复 22# liangwc1985
哈哈,原来大家都走过这个误区啊,刚开始弄低电压穿越的时候,我把国标那个曲线当成电压恢复曲线了,老以为电压要2s才能恢复到额定的90%。现在想想,都不知道那个时候是怎么搞的。
我们做实验的时候,电科院啥数据都不给(我们用移动设备),这个图是好不容易才要到的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-6-15 17:15 | 显示全部楼层
回复 24# yjhou


    你们用的移动式装置时谁家的?电科院提供的还是用的GL的?装置时阻抗分压式的还是变压器式的?电科院做实验本来就这样,低穿五个点不停机是最基本的。除此之外有功、无功、转速波形还要符合他们的要求,但是他们要求成啥样又不跟你说,费尽心机搞到了你也要想方设法去满足。不容易啊、
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-6-15 17:17 | 显示全部楼层
回复 25# liangwc1985
设备是电科院提供的。是阻抗分压的,每个点都要重新调阻抗。电科院的人很难伺候啊。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-6-15 17:23 | 显示全部楼层
回复 26# yjhou


    我国电的,主要是变频器,整机也有涉及,有机会多向你请教啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-6-15 17:27 | 显示全部楼层
回复 23# yjhou

听说新国标说,如果是孤立运行,没有必要考虑低电压穿越,那新国标叫什么名啊,哪里可以找到,网上搜吗,那要知道名字呀,最好中英文的,我想看看
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-6-15 17:38 | 显示全部楼层
回复 27# liangwc1985
你国电哪块的?在上海吗?我是天地风能上海技术中心的。我负责变流器和发电机,主控也搞一些。以后多交流啊。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-6-15 17:39 | 显示全部楼层
回复 28# xxxmajun
新国标号:GB/T 19963-2011
我没看到孤网的信息,你可以找找看。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-6-15 17:51 | 显示全部楼层
回复 30# yjhou

多谢,看看
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-6-15 17:56 | 显示全部楼层
回复 29# yjhou


我只是个小菜鸟,国电做变频器的,具体就不说了,你肯定知道了吧,有空多向你请教才是正道。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-9 07:32 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!

评分

参与人数 1西莫币 -12 收起 理由
标准答案 -12 多次灌水,从重处罚!

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-10 16:29 | 显示全部楼层
回复 29# yjhou
原来是天地风能的,如果你是09年前在这家公司的话,说不定咱认识,哈哈
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-11 10:24 | 显示全部楼层
回复 9# yjhou

我认为LVRT是对单台风机进行操作的,为什么需要LVRT那是因为风电场发生故障,导致风电场电压输出大幅下降,LVRT只能对每台风力发电机进行电压改善,从而在国标的625ms内使风电场的电压输出达到0.9pu。与此同时,大电网电压其实影响没有那么大,除非那个电网主要是由风电场提供电源的!请各位一起来指正,讨论学习!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-11 13:55 | 显示全部楼层
不是电科院牛逼啊,很多东西也不是电科院说了算,涉及到整机、业主和电网的利益分配问题,国家产业政策也有导向啊,不过就检测本身而言,电科院确实是垄断的!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-11 14:41 | 显示全部楼层
回复 2# yjhou
你好,对低电压穿越过程中的转子电压变化您怎么看,是电流先变化还是电压先变化。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-7-11 15:56 | 显示全部楼层
回复 37# yingkesong2006
这个问题我倒是没注意,不过一般都考核电流,电压倒是没注意。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-14 10:08 | 显示全部楼层
回复 35# 哥唉卡卡
你说的不对吧,你应该明白电压跌落是怎么来的又是怎么恢复的,风机小系统在这个过程中发挥了什么作用。
LVRT是对单台风机进行操作的,为什么需要LVRT那是因为风电场发生故障,导致风电场电压输出大幅下降,LVRT只能对每台风力发电机进行电压改善,从而在国标的625ms内使风电场的电压输出达到0.9pu。与此同时,大电网电压其实影响没有那么大,除非那个电网主要是由风电场提供电源的!