zhangguoqiang82 发表于 2012-4-6 08:58

零序电流互感器中有电流值问题

我是搞电机设计的,最近在一台电机的调试过程中遇到这样一个问题,请专家帮助分析一下:我公司电机上配有3个零序电流互感器,每相的进线和出线均从一个互感器中通过,正常来说进线电流和出线的电流应该相等,也就是说二次侧感应电流应该为0,但电机起车时测得的控制柜中的二次侧电流不为0,约10A左右,检测三个互感器的变比不一样,分别为44:1,48:1和43:1,我们要的是50:1,请问互感器中产生电流会不会与互感器的质量有关系。

1-1-1 发表于 2012-4-6 09:12

你怎样检测互感器的变比? 你这个用的应该是自平衡的互感器巴? 另外,你这个电机的额定电流和启动电流多大?

zhangguoqiang82 发表于 2012-4-6 22:13

怎么检测的不清楚,额定电流为1151A,启动电流4835A

zhangguoqiang82 发表于 2012-4-6 22:15

是自平衡互感器,分辨的那种