西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1657|回复: 3

[求助] 零序电流互感器中有电流值问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-4-6 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
我是搞电机设计的,最近在一台电机的调试过程中遇到这样一个问题,请专家帮助分析一下:我公司电机上配有3个零序电流互感器,每相的进线和出线均从一个互感器中通过,正常来说进线电流和出线的电流应该相等,也就是说二次侧感应电流应该为0,但电机起车时测得的控制柜中的二次侧电流不为0,约10A左右,检测三个互感器的变比不一样,分别为44:1,48:1和43:1,我们要的是50:1,请问互感器中产生电流会不会与互感器的质量有关系。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-4-6 09:12 | 显示全部楼层
你怎样检测互感器的变比? 你这个用的应该是自平衡的互感器巴? 另外,你这个电机的额定电流和启动电流多大?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-4-6 22:13 | 显示全部楼层
怎么检测的不清楚,额定电流为1151A,启动电流4835A
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-4-6 22:15 | 显示全部楼层
是自平衡互感器,分辨的那种
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-5-2 15:35 , Processed in 0.577720 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表