pofu7640 发表于 2012-3-30 13:25

如何抑制同步电机启动瞬间的大电流脉冲

本帖最后由 pofu7640 于 2012-3-30 13:27 编辑

不做处理的话,在PI控制器的调整下,电流是能很快稳定在设定的电流命令值(指的是Iq和Id的命令值),但在启动瞬间会有一个很大的电流脉冲。在电流命令值改变的时候,估计也会有一个大的电流脉冲。
我觉得这个同PI控制时的超调量不是完全相同的概念。电机静止的情况下,电机线圈上加载第一个pwm方波电压时,肯定会产生一个很大的电流冲击。
并且,显而易见的是初始的电流反馈值为0,那么这一次的PI输出也会是一个较大的值,意味着第一个加载的等效电压会比较大。
在电流命令值突变的情况下(多数的情况是电机启动时),用什么方法既可以抑制电线圈上的电流脉冲,又不影响电流环的响应呢?

yokel 发表于 2012-3-30 13:54

优化PI调节器参数。电流对电压的响应是积分效果,不会因为一个PWM周期的大电压就产生大电流的。

pofu7640 发表于 2012-3-30 14:03

回复 2# yokel

我认为这在电机运行期间是不会因为一个PWM周期的大电压就会产生大电流。
但是在启动瞬间,情况有点不一样,相当于在电感两端突然加了一个较大的电压。
我现在初略的做法是在启动时的若干载波周期内限制PI模块的输出大小。但是我又觉得这并不是很妥当的方法,而且抑制的多了影响电流响应,少了起不到抑制作用。

lyftcl 发表于 2012-3-31 17:54

。。。。。。还真没遇到过这个问题。。。只要位置信号是好的,不管是启动还是堵转,给多少电流就应该出多少电流,没什么大的电流脉冲啊

hitbuyi 发表于 2012-4-1 08:12

可以尝试一下只闭一个电流环的启动, 这样,你指定一个不太大的电流值,让电机慢慢加速起来,然后做切换
我在无刷上成功做过, 软启动, soft start,

pofu7640 发表于 2012-4-1 09:02

本帖最后由 pofu7640 于 2012-4-1 09:04 编辑

回复 4# lyftcl


    在启动的瞬间有这个现象的。我觉得对电机是没什么影响的(一瞬间而已),但是我怕我的功率板吃不消啊。
虽说流经电感的电流是不能突变的,但是在给电机线圈加第一个载波的电压时,确实会出现一个较大的电流。

yokel 发表于 2012-4-1 09:16

回复 6# pofu7640

还是PI参数不合理,导至大电压时间偏长吧,实际可能并不只一两个周期的大电压

lyftcl 发表于 2012-4-1 17:29

本帖最后由 lyftcl 于 2012-4-1 17:39 编辑

是直接给电流指令吗?
只要PI调的不很差,一般电流都不会产生突变的。至少我用200MHz采样率Hall钳表没看到过。

而如果直接给电压指令的话,这个突变是可能的。

另外,你是否是在启动的瞬间才开脉冲?开脉冲指令和一个大的电流指令是同时发出的?

pofu7640 发表于 2012-4-5 08:20

回复 8# lyftcl


   是的,我是在接到启动指令的时候,才开脉冲。设定的是电流指令。
这个大的电流脉冲和第一个pwm脉冲是同时出现的,但是很快能稳定在
设定的命令值。
因为我现在调试的都是功率较小的板子,额定电流也就2.5A,如果母线电压完全
由单向电220v整流来的话,这个瞬间的电流会有20A的样子。

yokel 发表于 2012-4-5 09:42

回复 9# pofu7640

这样的话可能是还没开脉冲时,电流环已经在调了,电压指令已经饱和,所以启动时会有个大电流

lyftcl 发表于 2012-4-5 10:51

回复 9# pofu7640


    楼上yokel的解答应该是正解。

Mdriver 发表于 2016-3-10 09:42

原来还可以这样。有意思。
页: [1]