renming 发表于 2012-3-21 20:47

2500KW\400V发电机选引出电缆的问题?

有一台2500KW\400V发电机,线电流4510A,6路。单根引出电缆的电密达4A/平方毫米(选185平方的电缆),请问电密会不会大了一些啊?一般的电缆引出线有没有一个标准的?哪里有得查呢?

伊林 发表于 2012-3-22 07:50

通过计算可以得出这个结果的……

long98194 发表于 2012-3-22 14:26

选6*240平方的电缆

zhaoranjun 发表于 2012-3-24 15:43

多接出线,方数降低些最好控制在95方,每根420A以下。

1-1-1 发表于 2012-4-1 16:22

电密的确太高了,建议在3.5以下