有一台2500KW\400V发电机,线电流4510A,6路。单根引出电缆的电密达4A/平方毫米(选185平方的电缆),请问电密会不会大了一些啊?一般的电缆引出线有没有一个标准的?哪里有得查呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-3-22 07:50 | 显示全部楼层
通过计算可以得出这个结果的……
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-3-22 14:26 | 显示全部楼层
选6*240平方的电缆
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-3-24 15:43 | 显示全部楼层
多接出线,方数降低些最好控制在95方,每根420A以下。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-4-1 16:22 | 显示全部楼层
电密的确太高了,建议在3.5以下
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过