zxy760803 发表于 2012-2-26 22:15

请问电流互感器铁芯饱和后,继续增加一次侧电流会有什么不利情况?

请问电流互感器铁芯饱和后,继续增加一次侧电流会不会出现互感器被烧毁的情况?
我们知道,当电流互感器铁芯饱和后,继续增加一次侧电流,这个时候二次侧电流是不会增加的,或者说增加很小。这个时候磁场强度达到饱和。如果这个时候继续增大电流,会对互感器有什么影响?
举个例子,假设一个互感器变比为100/1,一次侧电流在5A时,二次侧电流为50mA,这个时候铁芯达到饱和,即使一次侧电流继续增加,二次侧电流仍然为50mA(不再成比例增加,或者增加幅度很小,仍然为50mA多一点点)
但是,如果这个时候一次侧电流继续增加到50A,二次侧电流仍然还是50mA吗?一次侧电流这么大,会不会对互感器有什么不利的影响?互感器的铜耗会增加吗?互感器会烧毁吗?

ywh555 发表于 2012-2-28 08:12

铁芯饱和后,继续加电流,铁芯会发热,铁芯发热会烧坏绝缘层,最终烧坏互感器。

tian51_69 发表于 2012-2-28 08:41

不会在过电流状态下长期运行吧,短期过电流没问题的

zxy760803 发表于 2012-3-1 01:12

本帖最后由 zxy760803 于 2012-3-1 01:30 编辑

谢谢版主
我这个互感器就是要在过流情况下长期运行呀?我是用来给我的二次仪表供电的。
这几天愁死了,做了无数实验。这个发热量大概可以计算吗?假设5A饱和,如果电流超过了30A大概能用多久?

tian51_69 发表于 2012-3-1 10:56

互感器设计主要考虑在额定状态下运行,不应该再长期过流状态下使用