[求助] 请问电流互感器铁芯饱和后,继续增加一次侧电流会有什么不利情况?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-2-26 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
请问电流互感器铁芯饱和后,继续增加一次侧电流会不会出现互感器被烧毁的情况?
我们知道,当电流互感器铁芯饱和后,继续增加一次侧电流,这个时候二次侧电流是不会增加的,或者说增加很小。这个时候磁场强度达到饱和。如果这个时候继续增大电流,会对互感器有什么影响?
举个例子,假设一个互感器变比为100/1,一次侧电流在5A时,二次侧电流为50mA,这个时候铁芯达到饱和,即使一次侧电流继续增加,二次侧电流仍然为50mA(不再成比例增加,或者增加幅度很小,仍然为50mA多一点点)
但是,如果这个时候一次侧电流继续增加到50A,二次侧电流仍然还是50mA吗?一次侧电流这么大,会不会对互感器有什么不利的影响?互感器的铜耗会增加吗?互感器会烧毁吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-2-28 08:12 | 显示全部楼层
铁芯饱和后,继续加电流,铁芯会发热,铁芯发热会烧坏绝缘层,最终烧坏互感器。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-2-28 08:41 | 显示全部楼层
不会在过电流状态下长期运行吧,短期过电流没问题的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-3-1 01:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxy760803 于 2012-3-1 01:30 编辑

谢谢版主
我这个互感器就是要在过流情况下长期运行呀?我是用来给我的二次仪表供电的。
这几天愁死了,做了无数实验。这个发热量大概可以计算吗?假设5A饱和,如果电流超过了30A大概能用多久?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-3-1 10:56 | 显示全部楼层
互感器设计主要考虑在额定状态下运行,不应该再长期过流状态下使用