RUYUYINSHUI 发表于 2012-1-29 13:31

通过每秒三相电流,如何计算功率消耗?和电表记录数据比较,有属性差异

本帖最后由 RUYUYINSHUI 于 2012-1-29 13:36 编辑

根据工业用电分时电费的不同,考虑将功率大的设备调整生产时间段。

于是需要对每台设备进行功率消耗的测量,由于没有比较专业的仪器,只能借助现有的东东:
能记录瞬时电流的感应式测量仪。通过此数据来计算功率消耗。
I-a, I-b,I-c为分别测得的每秒的三相电流,取其平均值为I, 即每秒的电流为I(n)
则小时功率=I(1) *380*1+I(2) *380*1+I(3) *380*1+I(4) *380*1+I(5) *380*1+... ...+I(3600) *380*1
考虑到设备运行状态,会选择运行周期中的那一个小时。

为了验证此种算法,有用一般电表接入设备进行测量,同一时间段的数据相比较:
有的设备,和实际值相比,差异很小(5%以内)。
有的设备,计算的值需要*根号3, 才会比较接近实际值。

我们的设备都是装配设备。

个人猜想是否可能是下面的原因:
1. 电表是接入线路的,测量仪是感应式的,可能测量仪的结果会不那么准确。

请教大家:
1.根据电流值,计算功率,比较准确的计算方法
2.是否有1000元以内的仪器可以达到,便携式测功率的功能。

提前感谢大家的关注

标准答案 发表于 2012-1-29 22:03

语无伦次!概念不清!不知所云!

张老五 发表于 2012-1-30 08:12

楼主确实基本概念不清
既没有搞清楚三相和单相的区别,也没有功率因数的概念

RUYUYINSHUI 发表于 2012-1-30 09:49

太打击了, {:1_436:}。

不过总算是有回复了。

这是我用的可以测电流值的东东,左下角的那个小盒子可以用USB连接到电脑上,
读出的电流值,举例如下:

#Date Time, GMT+08:00AC Curr, AmpsAC Curr, AmpsAC Curr, Amps
20515:56:460.3170.1710.22
20615:56:470.2690.1710.22
20715:56:4828.24728.2472.222
20815:56:4929.95630.22.124
20915:56:5030.98131.3723.345
21015:56:5131.71432.3975.2
21115:56:5232.10433.1797.251


有这些电流值,能计算出功率么?

为了验证算法,我也用电表来测,没找到比较准确的公式。

RUYUYINSHUI 发表于 2012-1-30 09:54

ZERONE 发表于 2012-1-30 10:31

I-a, I-b,I-c为分别测得的每秒的三相电流,取其平均值为I, 即每秒的电流为I(n)

你的平均值是怎么取的?

RUYUYINSHUI 发表于 2012-1-30 10:45

能想到的最简单的方法: 直接加总再除以3.

张老五 发表于 2012-1-30 16:43

光测电流不行,至少得测出功率因数来

RUYUYINSHUI 发表于 2012-1-31 10:49

这些是我现有的资源,为方便看型号,有的图片取了部分近景。

加上上面提到的测电流的东东,请教各位,是否可以能看到瞬时功率?







RUYUYINSHUI 发表于 2012-1-31 10:54

本帖最后由 RUYUYINSHUI 于 2012-1-31 10:55 编辑

这些配置价值不菲,理论上是可以达到价值几百元的电表的功能的。

你们看呢?

RUYUYINSHUI 发表于 2012-1-31 11:21

请问二楼, 三楼,是否有非接触式的测功率的仪器,能否建议一下?

张老五 发表于 2012-1-31 15:56

图在哪?看不见啊

RUYUYINSHUI 发表于 2012-2-1 08:40







RUYUYINSHUI 发表于 2012-2-1 08:43

一直觉得这样的论坛,都属于男同胞们,从来没像这样灌过水,如果图片处理得不好,还请多多包涵了

张老五 发表于 2012-2-1 12:47

光测电流不行,还得同时测出电压
从两个表的情况来看,应该接入电压和电流后,是可以直接测出瞬时功率和功率的有效值
对于单相负载,直接接入电压电流即可。对于三相对称负载,可以测单相的功率然后再乘3,此时电压是相对地电压。也可以测两相或者测三相,后一种方法请参考仪表的说明书上的接线方法。
如果只测电流再乘上380和根号3,这样算出来的是视在功率,且没有考虑实际电压可能有差异(同样是380的电源,有测到405的,也见过350的),而且也没有考虑功率因数的变化。对电阻性负载来说可能问题不大,对电感性负载来说差别有大了,特别是工厂大量使用的小型电动机,有些功率因数还不到0.8,只此一项误差就可达20%以上。

RUYUYINSHUI 发表于 2012-2-2 11:10

感谢楼上的回复,总结一下:

有了瞬时电流,和瞬时电压,计算功率:
1.需要功率因素。
2.如果只根据电流电压计算功率,还需要看是电阻性还是电感性。

另:貌似上次这张图片也没有上传成功,测电流并且能记录的东东:

RUYUYINSHUI 发表于 2012-2-2 12:05

我的目的是为了找出那些实际电耗最高的设备,除了一台一台测功率以外,我想是否可以通过模拟计算来进行推算出来。

P=根号3*U*I*cosФ, 那么我设cosФ=1, 用瞬时电流值和电压380计算出来的理论值应该都大于等于实际值。

用这样的方法是不会漏掉高耗能的设备。

根据现有的数据,5台设备中,有3台是这样的情况,但是有2台相反。

这又是什么情况呢

张老五 发表于 2012-2-2 16:10

回复 17# RUYUYINSHUI


    这可不一定

说实话,还是没明白你所说的2台相反和3台是怎么个情况,希望你能说明白一些。

因为不知道你那都是些什么设备,大概是什么功率,所以很难判断。对同一个系统下的负载,可能不必考虑电压的不同,但功率因数的差别仍然不能不考虑。比如电炉,功率因数基本上是1,电机,大体上在0.8左右,而灯具,多半只有0.5,这样设功率因数为1所算出来的值,误差就会非常的大。

RUYUYINSHUI 发表于 2012-2-3 21:01

回复楼上:

取coscosФ=1,电压为380, 用瞬时电流值*根号3*电压, 计算出的功率理论上应该高于我们电表记录的实际功率值。

的确有三台设备都是这种情况:用上面的公式计算的值都是大于用电表记录的电耗度数。

但是有2台设备,一台是清洗机(额定功率是180KW),使用电阻丝加热清洗液,然后清洗零件的机器,计算的功率值是37度/小时,用电表记录的电耗度数是39度/小时。

还有一台设备,是冷挤压机,额定功率是110KW,计算的功率值是17度/小时,用电表记录的电耗度数是20/小时。

张老五 发表于 2012-2-3 21:52

那恐怕是你的测量或者计算有问题了。
按说180KW的东东,一小时用电才三十几度,也未免少了点。提示一下,注意测量仪器的量程,如果是180KW的东东,满负荷时的电流应该在270安以上