西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 3347|回复: 27

[求助] 通过每秒三相电流,如何计算功率消耗?和电表记录数据比较,有属性差异

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-1-29 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 RUYUYINSHUI 于 2012-1-29 13:36 编辑

根据工业用电分时电费的不同,考虑将功率大的设备调整生产时间段。

于是需要对每台设备进行功率消耗的测量,由于没有比较专业的仪器,只能借助现有的东东:
能记录瞬时电流的感应式测量仪。通过此数据来计算功率消耗。
I-a, I-b,I-c为分别测得的每秒的三相电流,取其平均值为I, 即每秒的电流为I(n)
则小时功率=I(1) *380*1+I(2) *380*1+I(3) *380*1+I(4) *380*1+I(5) *380*1+... ...+I(3600) *380*1
考虑到设备运行状态,会选择运行周期中的那一个小时。

为了验证此种算法,有用一般电表接入设备进行测量,同一时间段的数据相比较:
有的设备,和实际值相比,差异很小(5%以内)。
有的设备,计算的值需要*根号3, 才会比较接近实际值。

我们的设备都是装配设备。

个人猜想是否可能是下面的原因:
1. 电表是接入线路的,测量仪是感应式的,可能测量仪的结果会不那么准确。

请教大家:
1.根据电流值,计算功率,比较准确的计算方法
2.是否有1000元以内的仪器可以达到,便携式测功率的功能。

提前感谢大家的关注
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-1-29 22:03 | 显示全部楼层
语无伦次!概念不清!不知所云!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 91 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-1-30 08:12 | 显示全部楼层
楼主确实基本概念不清
既没有搞清楚三相和单相的区别,也没有功率因数的概念
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-30 09:49 | 显示全部楼层
太打击了,

不过总算是有回复了。

这是我用的可以测电流值的东东,左下角的那个小盒子可以用USB连接到电脑上,
读出的电流值,举例如下:
#Date Time, GMT+08:00AC Curr, AmpsAC Curr, AmpsAC Curr, Amps
20515:56:460.3170.1710.22
20615:56:470.2690.1710.22
20715:56:4828.24728.2472.222
20815:56:4929.95630.22.124
20915:56:5030.98131.3723.345
21015:56:5131.71432.3975.2
21115:56:5232.10433.1797.251


有这些电流值,能计算出功率么?

为了验证算法,我也用电表来测,没找到比较准确的公式。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-30 09:54 | 显示全部楼层
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-1-30 10:31 | 显示全部楼层
I-a, I-b,I-c为分别测得的每秒的三相电流,取其平均值为I, 即每秒的电流为I(n)

你的平均值是怎么取的?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-30 10:45 | 显示全部楼层
能想到的最简单的方法: 直接加总再除以3.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 91 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-1-30 16:43 | 显示全部楼层
光测电流不行,至少得测出功率因数来
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-31 10:49 | 显示全部楼层
这些是我现有的资源,为方便看型号,有的图片取了部分近景。

加上上面提到的测电流的东东,请教各位,是否可以能看到瞬时功率?







西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-31 10:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 RUYUYINSHUI 于 2012-1-31 10:55 编辑

这些配置价值不菲,理论上是可以达到价值几百元的电表的功能的。

你们看呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-31 11:21 | 显示全部楼层
请问二楼, 三楼,是否有非接触式的测功率的仪器,能否建议一下?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 91 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-1-31 15:56 | 显示全部楼层
图在哪?看不见啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-2-1 08:40 | 显示全部楼层
1.JPG

2.JPG

3.JPG

5.JPG
4.JPG
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-2-1 08:43 | 显示全部楼层
一直觉得这样的论坛,都属于男同胞们,从来没像这样灌过水,如果图片处理得不好,还请多多包涵了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 91 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-2-1 12:47 | 显示全部楼层
光测电流不行,还得同时测出电压
从两个表的情况来看,应该接入电压和电流后,是可以直接测出瞬时功率和功率的有效值
对于单相负载,直接接入电压电流即可。对于三相对称负载,可以测单相的功率然后再乘3,此时电压是相对地电压。也可以测两相或者测三相,后一种方法请参考仪表的说明书上的接线方法。
如果只测电流再乘上380和根号3,这样算出来的是视在功率,且没有考虑实际电压可能有差异(同样是380的电源,有测到405的,也见过350的),而且也没有考虑功率因数的变化。对电阻性负载来说可能问题不大,对电感性负载来说差别有大了,特别是工厂大量使用的小型电动机,有些功率因数还不到0.8,只此一项误差就可达20%以上。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-2-2 11:10 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复,总结一下:

有了瞬时电流,和瞬时电压,计算功率:
1.需要功率因素。
2.如果只根据电流电压计算功率,还需要看是电阻性还是电感性。

另:貌似上次这张图片也没有上传成功,测电流并且能记录的东东:
IMG_3217.JPG
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-2-2 12:05 | 显示全部楼层
我的目的是为了找出那些实际电耗最高的设备,除了一台一台测功率以外,我想是否可以通过模拟计算来进行推算出来。

P=根号3*U*I*cosФ, 那么我设cosФ=1, 用瞬时电流值和电压380计算出来的理论值应该都大于等于实际值。

用这样的方法是不会漏掉高耗能的设备。

根据现有的数据,5台设备中,有3台是这样的情况,但是有2台相反。

这又是什么情况呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 91 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-2-2 16:10 | 显示全部楼层
回复 17# RUYUYINSHUI


    这可不一定

说实话,还是没明白你所说的2台相反和3台是怎么个情况,希望你能说明白一些。

因为不知道你那都是些什么设备,大概是什么功率,所以很难判断。对同一个系统下的负载,可能不必考虑电压的不同,但功率因数的差别仍然不能不考虑。比如电炉,功率因数基本上是1,电机,大体上在0.8左右,而灯具,多半只有0.5,这样设功率因数为1所算出来的值,误差就会非常的大。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-2-3 21:01 | 显示全部楼层
回复楼上:

取coscosФ=1,电压为380, 用瞬时电流值*根号3*电压, 计算出的功率理论上应该高于我们电表记录的实际功率值。

的确有三台设备都是这种情况:用上面的公式计算的值都是大于用电表记录的电耗度数。

但是有2台设备,一台是清洗机(额定功率是180KW),使用电阻丝加热清洗液,然后清洗零件的机器,计算的功率值是37度/小时,用电表记录的电耗度数是39度/小时。

还有一台设备,是冷挤压机,额定功率是110KW,计算的功率值是17度/小时,用电表记录的电耗度数是20/小时。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 91 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-2-3 21:52 | 显示全部楼层
那恐怕是你的测量或者计算有问题了。
按说180KW的东东,一小时用电才三十几度,也未免少了点。提示一下,注意测量仪器的量程,如果是180KW的东东,满负荷时的电流应该在270安以上
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-6-27 02:42 , Processed in 1.193320 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表