xiangzi84 发表于 2010-7-1 21:32

我们公司的6KV与6.6KV的电机绝缘也是 一样的,在绝缘这块应该没问题

hjxcbj1 发表于 2010-9-2 11:02

我们公司的6KV与6.6KV的电机绝缘也是一样的,在绝缘这块应该没问题,因为电压相差不大,如果大的话可考虑绝缘

bigfamous 发表于 2010-9-2 11:59

可以,如果是发电机,关键看你的励磁有没有余量,如果是电动机,就更不用怕.

zhaoranjun 发表于 2010-9-3 00:01

不可以 一般使用少胶的绝缘系统 6k 和6.6k是两个绝缘方案

况且gb755 只允许浮动5%电压范围 楼主还是注意啊

sackag 发表于 2010-9-4 15:28

没问题,可以正常使用。

tech4 发表于 2010-11-23 08:32

应该说问题不大。

张三一 发表于 2016-3-3 09:41

关于6KV电机,能不能在6.6KV下使用,这个大家说了不少,基本是说出了主要点,的确使用应该问题不大,但是我认为还是需要将原来6KV时设计的数据,放到6.6KV下进行一下电磁计算比较合适,因为电压已经是增到1.1倍了,磁路可能有比较大的变化,比如原来6KV的情况下,磁密已经设计得比较饱和(1.5T以上),那么改为6.6KV,则就会超过1.65T,励磁会变化很多的,如果是异步电机,一般COSφ将变小,总体上讲,定子电流还不一定会降低,这样在电机发热的角度讲,十分的不利.所以,一定要根据原来的设计进行新要求条件下的电磁核算.如果真的没有条件核算,可以做个对比实验,只要温升没有问题,绝缘方面诚如大家所言,不是什么很大的问题的.这个问题提出的很好的,是电机行业中经常出现的问题,也就是用户供电方面的改变,需要对负载电机进行改造.另外,像电机进行增容等等,也是常碰到的问题.