conchuang 发表于 2008-11-21 11:30

6kv电机使用

想知道,6KV电机用在6.6KV电网能用吗

jacky_1001 发表于 2008-12-1 23:31

应该可以用的。

gdjcba 发表于 2008-12-2 13:13

应该核算一下再用

trite11 发表于 2008-12-17 10:30

应该能用。主要是绝缘的关系。实在不放心可以调压降分接头

renzhiqiang 发表于 2008-12-17 12:56

我是做高压电机的,严格的来说是不能使用的,因为高压电机的绝缘是根据电压等级来进行设计的,电压升高,对电机的绝缘是致命的

水木情话 发表于 2008-12-19 21:46

6KV和6.6KV的绝缘系统是一样的,可以使用

phoenix-joy 发表于 2008-12-23 21:07

按技术条件,电压允许偏差为±5%

毒姑九贱 发表于 2009-1-10 22:00

按技术条件,电压允许偏差为±5%

douyongde 发表于 2009-2-13 10:28

严格说不可以使用,降低电机使用效率及寿命!

franst 发表于 2009-2-16 16:20

磁通上去,电流温升增大,这对电机的损伤是致命的..

至于6kV和6.6kV 的绝缘系统.个人觉得区别不大.

主要区别在线圈匝数以及线规上

qh0501 发表于 2009-2-18 15:59

磁通上去,电流温升增大,这对电机的损伤是致命的..

至于6kV和6.6kV 的绝缘系统.个人觉得区别不大.

主要区别在线圈匝数以及线规上
franst 发表于 2009-2-16 16:20 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
同意此观点

yzzhli5408 发表于 2009-5-16 19:05

按技术条件,电压允许偏差为±5%

bbcjzldj 发表于 2009-5-17 19:53

能不能用那就要看原来电机的各个参数情况以及绝缘情况了仅凭这么一说不能确定
但是一般来说6KV用在6.6KV磁场要饱和些,功率因数下降引起电流增大,损耗增加,温升变高

franst 发表于 2009-5-18 13:04

LZ发了个帖子就没见人了

hualikaifa 发表于 2009-5-19 05:42

绝对可以使用,我们公司在6KV、6.6KV还有3KV、3.3KV的设计上采用一样的绝缘、一样的电磁数据。

dhkui1020 发表于 2009-5-19 10:21

学习,提高知识

bbcjzldj 发表于 2009-5-19 20:32

华力的朋友,你不要太绝对了,那是因为你们公司6KV电机的磁场不饱和,弱磁,仅对你们是没问题的
但是别家的就不一定了,别误导别人,一旦6KV的电机设计磁密较高的话直接用在6.6KV上可能会出问题的

hjxcbj1 发表于 2010-6-30 15:36

高压电机的使用还是小心为好

古代の猫 发表于 2010-6-30 18:57

1、绝缘系统是一样的,这点没关系
2、按GB755,电压允许波动范围为5%
3、很多工厂实际运行情况电压都不太稳定,波动达到10%很正常
4、6.6KV电机设计和6KV电机绕组相比,一般匝数高些,磁密低些。6KV电机接6.6KV电源,电机温升会变高,效率和寿命都会下降。

张老五 发表于 2010-7-1 13:03

问题不大,性能差一点
页: [1] 2
查看完整版本: 6kv电机使用