6kv电机使用
想知道,6KV电机用在6.6KV电网能用吗 应该可以用的。 应该核算一下再用 应该能用。主要是绝缘的关系。实在不放心可以调压降分接头 我是做高压电机的,严格的来说是不能使用的,因为高压电机的绝缘是根据电压等级来进行设计的,电压升高,对电机的绝缘是致命的 6KV和6.6KV的绝缘系统是一样的,可以使用 按技术条件,电压允许偏差为±5% 按技术条件,电压允许偏差为±5% 严格说不可以使用,降低电机使用效率及寿命! 磁通上去,电流温升增大,这对电机的损伤是致命的..至于6kV和6.6kV 的绝缘系统.个人觉得区别不大.
主要区别在线圈匝数以及线规上 磁通上去,电流温升增大,这对电机的损伤是致命的..
至于6kV和6.6kV 的绝缘系统.个人觉得区别不大.
主要区别在线圈匝数以及线规上
franst 发表于 2009-2-16 16:20 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
同意此观点 按技术条件,电压允许偏差为±5% 能不能用那就要看原来电机的各个参数情况以及绝缘情况了仅凭这么一说不能确定
但是一般来说6KV用在6.6KV磁场要饱和些,功率因数下降引起电流增大,损耗增加,温升变高 LZ发了个帖子就没见人了 绝对可以使用,我们公司在6KV、6.6KV还有3KV、3.3KV的设计上采用一样的绝缘、一样的电磁数据。 学习,提高知识 华力的朋友,你不要太绝对了,那是因为你们公司6KV电机的磁场不饱和,弱磁,仅对你们是没问题的
但是别家的就不一定了,别误导别人,一旦6KV的电机设计磁密较高的话直接用在6.6KV上可能会出问题的 高压电机的使用还是小心为好 1、绝缘系统是一样的,这点没关系
2、按GB755,电压允许波动范围为5%
3、很多工厂实际运行情况电压都不太稳定,波动达到10%很正常
4、6.6KV电机设计和6KV电机绕组相比,一般匝数高些,磁密低些。6KV电机接6.6KV电源,电机温升会变高,效率和寿命都会下降。 问题不大,性能差一点
页:
[1]
2