沅震 发表于 2011-11-7 23:13

线圈耐压试验,一个跟泄漏电流有关的现象

在进行电机线圈耐压试验时,工频耐压仪对不同的线圈显示的泄漏电流差不多,但是打耐压的过程中,线圈会发出“吱吱”的声音,泄漏电流差不多但是声音的大小不一样,这是什么原因造成的?

线圈是用铝箔纸包住火线夹在铜排上,零线夹在铝箔纸上,进行绝缘耐压试验

然后就出现上述情况

哪位能给解释一下,谢谢!!

豆浆机 发表于 2012-3-11 13:34

1、应该是电晕现象,即拉弧了。
2、用耐压仪电弧侦测功能加强电压可以看出。
3、检查爬电距离与绝缘

张老五 发表于 2012-3-11 15:43

打多少电压?
页: [1]