[讨论] 线圈耐压试验,一个跟泄漏电流有关的现象

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-11-7 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
在进行电机线圈耐压试验时,工频耐压仪对不同的线圈显示的泄漏电流差不多,但是打耐压的过程中,线圈会发出“吱吱”的声音,泄漏电流差不多但是声音的大小不一样,这是什么原因造成的?

线圈是用铝箔纸包住火线夹在铜排上,零线夹在铝箔纸上,进行绝缘耐压试验

然后就出现上述情况

哪位能给解释一下,谢谢!!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-3-11 13:34 | 显示全部楼层
1、应该是电晕现象,即拉弧了。
2、用耐压仪电弧侦测功能加强电压可以看出。
3、检查爬电距离与绝缘
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 30 天

连续签到: 5 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-3-11 15:43 | 显示全部楼层
打多少电压?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过