hitwnx 发表于 2011-10-27 18:58

求助:急!请帮忙分析变压器烧毁的原因

降压变压器,315KVA,一次侧10KV,二次侧为7个抽头,电压1650V-2600V。连接组别;Yy0,阻抗电压4%。变压器二次侧接中压变频器,中压变频器额定电压2400V,额定电流105A。该降压变压器连续烧毁过三次,其中两次为新生产的, 最后一次是损坏维修后,运行不到20天又烧毁。而且后两次烧毁都是在变频器停机状态下(逆变无输出,但三相整流桥仍在工作)烧毁的。变压器烧毁见图片。请各位高手帮忙分析是变压器自身设计不良导致变压器烧毁还是后端的变频器负载引起的。
现象:变压器故障时发出巨响,拆检变压器吊起铁芯,发现变压器油很清,没有任何变色,绕组及绝缘纸也没有发黑现象,但高压绕组(在铁芯侧)导线轴向鼓出,高压绕组对地无绝缘,固定铁芯的槽钢从焊接处开裂,次级线圈完好。变频器输入整流桥压敏电阻爆裂,爆裂导致IGBT触发板损坏,IGBT模块开裂。具体请大家看图片。

另:我的IE有问题,无法显示帖子分类,请斑竹帮忙给移一下。谢谢!

vivi207 发表于 2011-10-30 17:52

安匝不平衡?线圈内外侧轴向偏移量大?
等待高手

GZWZ 发表于 2011-10-31 16:02

肯定是短路力造成的

ggfish 发表于 2011-10-31 16:36

三次故障的现象都是一样的吗?一次绕组是否有拉开?里面是否有短路点?如果没有,需要从外部线路连接来查。

三毛 发表于 2011-11-1 09:24

应该是高压侧绝缘材料出了问题.

cstbz 发表于 2011-11-5 22:58

变压器的结构强度弱,在短路电动力作用下轴向失稳,但没有绝缘损坏,所以,没有烧毁,只是垮塌。

ggfish 发表于 2011-11-9 11:06

后续改进方向除加强变压器结构强度外,重点是要找出短路电动力产生的根源,并设法克服,否则,很难避免同样问题的反复发生

hitwnx 发表于 2011-11-12 17:00

感谢大家的回复。烧毁的这几台变压器都是同一厂家生产的,编号也是连续的。后来我们进一步分析也认为是变压器结构强度问题导致高压线圈内部出现匝间短路。

nafic 发表于 2011-11-16 20:37

学习了,高压变压器不简单。

三毛 发表于 2011-11-17 09:39

变压器结构强度要求在设计的时候不是要计算过的吗?请把你们是怎样计算的明示,也让我们有个经验积累.谢谢!

小小鸟儿 发表于 2011-11-17 09:50

高压线圈机械强度不够,这样的导线如果放在外线圈是可以的,而本台为了低压出线方便,高压线圈放在了内侧,导线的因素就很重要的。