找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

Flux电机有限元分析教程西莫团购入口 | 奖励入口当当网购物入口 | 奖励入口欢迎使用!西莫论坛App开放下载Motor-CAD电机多物理域设计教材购买入口 | 奖励入口
★新会员论坛须知★《西莫电机技术》第39期发售火热进行中Flux电机电磁阀有限元分析教程团购入口 | 奖励入口论坛微信公众平台欢迎入驻
西莫电机及相关产品供需交流群开放邀请★ 论坛VIP会员申请 ★Motor-CAD.MANATEE电磁热振动噪声教程 | 奖励入口西莫团队欢迎您的加盟!
宣传推广合作请联系QQ:25941174西莫电机论坛微信群正式开放Flux变压器与电抗器有限元分析团购入口 | 奖励入口西莫电机论坛技术版区QQ群汇总
查看: 1740|回复: 10

[求助] 求助:急!请帮忙分析变压器烧毁的原因

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-10-27 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
降压变压器,315KVA,一次侧10KV,二次侧为7个抽头,电压1650V-2600V。连接组别;Yy0,阻抗电压4%。变压器二次侧接中压变频器,中压变频器额定电压2400V,额定电流105A。该降压变压器连续烧毁过三次,其中两次为新生产的, 最后一次是损坏维修后,运行不到20天又烧毁。而且后两次烧毁都是在变频器停机状态下(逆变无输出,但三相整流桥仍在工作)烧毁的。变压器烧毁见图片。请各位高手帮忙分析是变压器自身设计不良导致变压器烧毁还是后端的变频器负载引起的。
现象:变压器故障时发出巨响,拆检变压器吊起铁芯,发现变压器油很清,没有任何变色,绕组及绝缘纸也没有发黑现象,但高压绕组(在铁芯侧)导线轴向鼓出,高压绕组对地无绝缘,固定铁芯的槽钢从焊接处开裂,次级线圈完好。变频器输入整流桥压敏电阻爆裂,爆裂导致IGBT触发板损坏,IGBT模块开裂。具体请大家看图片。

另:我的IE有问题,无法显示帖子分类,请斑竹帮忙给移一下。谢谢!
DSC08691.JPG 槽钢断裂变形.JPG 高压线圈落下.JPG 高压线圈上部A相.JPG
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-10-30 17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
安匝不平衡?线圈内外侧轴向偏移量大?
等待高手
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-31 16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
肯定是短路力造成的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-31 16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
三次故障的现象都是一样的吗?一次绕组是否有拉开?里面是否有短路点?如果没有,需要从外部线路连接来查。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-1 09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
应该是高压侧绝缘材料出了问题.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-5 22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
变压器的结构强度弱,在短路电动力作用下轴向失稳,但没有绝缘损坏,所以,没有烧毁,只是垮塌。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-9 11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
后续改进方向除加强变压器结构强度外,重点是要找出短路电动力产生的根源,并设法克服,否则,很难避免同样问题的反复发生
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-12 17:00 | 显示全部楼层 来自: 英国
感谢大家的回复。烧毁的这几台变压器都是同一厂家生产的,编号也是连续的。后来我们进一步分析也认为是变压器结构强度问题导致高压线圈内部出现匝间短路。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-16 20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,高压变压器不简单。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-17 09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
变压器结构强度要求在设计的时候不是要计算过的吗?请把你们是怎样计算的明示,也让我们有个经验积累.谢谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 72 天

连续签到: 29 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-11-17 09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
高压线圈机械强度不够,这样的导线如果放在外线圈是可以的,而本台为了低压出线方便,高压线圈放在了内侧,导线的因素就很重要的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-28 20:05 , Processed in 2.131201 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表