跪求:保护用互感器伏安特性试验的一些问题解释
请教各位前辈:保护用互感器伏安特性试验时,一次侧开路,二次输入电流的每个点及大小是怎么选择的?有计算公式吗?
比如: 一只150/1,5P10级的互感器,伏安特性数据如下
电流 (A)0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
电压 (V)4.45 4.95 5.55 5.80 6.10
以上是什么意思?怎么能看出这个互感器是不是合格?
哪位大侠能给出详细解答,在下将奉上30西莫币作为感谢!联系QQ:909137095 保护级仅测量额定负荷,额定电流下的误差。
上面写的是电流互感器的伏安特性。互感器合格不,还要看误差。
电流值若是测量用的0.2s 0.5s互感器取额定电流的1% 5% 20% 100% 120%对应的比差和角差
电流值若是测量用的0.2 0.5互感器取额定电流的5% 20% 100% 120%对应的比差和角差来判断互感器是否合格,具体见GB1208-2006 谢谢楼上的解释!
测量用互感器的测试我明白。就是保护级的复合误差,不懂那些测试点是怎么选择确定的 伏安特性在计算时,电流的点是事先给定的,然后计算出电压的点。要看合不合格,先要看理论值是多少,实测值和理论值差不多就行,低的太多,就是特性低了,算是不合格的! 谢谢了,再自己慢慢摸索吧