请教各位前辈:
    保护用互感器伏安特性试验时,一次侧开路,二次输入电流的每个点及大小是怎么选择的?有计算公式吗?
比如: 一只150/1,5P10级的互感器,伏安特性数据如下
       电流 (A)  0.2        0.4      0.6      0.8       1.0
       电压 (V)  4.45      4.95    5.55   5.80     6.10

       以上是什么意思?怎么能看出这个互感器是不是合格?


  哪位大侠能给出详细解答,在下将奉上30西莫币作为感谢!联系QQ:909137095
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-9-29 12:10 | 显示全部楼层
保护级仅测量额定负荷,额定电流下的误差。
上面写的是电流互感器的伏安特性。互感器合格不,还要看误差。
电流值若是测量用的0.2s 0.5s互感器取额定电流的1% 5% 20% 100% 120%对应的比差和角差
电流值若是测量用的0.2 0.5互感器取额定电流的5% 20% 100% 120%对应的比差和角差来判断互感器是否合格,具体见GB1208-2006
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-29 13:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解释!
测量用互感器的测试我明白。就是保护级的复合误差,不懂那些测试点是怎么选择确定的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-7 15:38 | 显示全部楼层
伏安特性在计算时,电流的点是事先给定的,然后计算出电压的点。要看合不合格,先要看理论值是多少,实测值和理论值差不多就行,低的太多,就是特性低了,算是不合格的!

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
ywh555 + 3 感谢您参与讨论!

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-8 14:41 | 显示全部楼层
谢谢了,再自己慢慢摸索吧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-24 21:19 , Processed in 0.097519 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表