风电用1600kVA变压器的参数及接法
有人知道 风电用1600kVA变压器的参数及接法吗?先谢谢了。据我所知,风电用的变压器的高压侧都是三角形接法。低压侧(690V)都是Y接法且中性点都是与接地的,风电用双馈变频器也是接地的。不知有没有例外,请知道的说说看。 大多为Dyn11接法 35000/690变压器一次侧直接挂电网,所以是三角形接法。二次侧和变流器内部690/400变压器相连。二者之间并无中性线连接。35000/690变压器外壳直接接地。690/400变压器二次侧有中性点引出。 35000/690变压器一次侧直接挂电网,所以是三角形接法。二次侧和变流器内部690/400变压器相连。二者之间并无 ...
yjhou 发表于 2012-8-27 10:14 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
变压器的二次侧有中点吧?它与大地是不是接一起了?变流器的接地线最终是不是也相当于接到了在地上? 回复 4# qiudk2008
35000/690变压器二次侧不知道有没有中性点,但是没有和690/400变压器接一起,因为690/400变压器一次侧没有中性点。应该是35000/690变压器二次侧中性点接地了。
变流器的接地线最终也是接到大地了。 690/400变压器的接法,倒是没注意过。按版主的意思,它的二次侧是星接,有中性点,那一次侧呢?也是星接了? 了解一下,谢谢!