[讨论] 风电用1600kVA变压器的参数及接法

[复制链接]

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-9-25 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
有人知道 风电用1600kVA变压器的参数及接法吗?先谢谢了。
据我所知,风电用的变压器的高压侧都是三角形接法。低压侧(690V)都是Y接法且中性点都是与接地的,风电用双馈变频器也是接地的。不知有没有例外,请知道的说说看。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-8-27 09:11 | 显示全部楼层
大多为Dyn11接法
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 190 天

连续签到: 2 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-8-27 10:14 | 显示全部楼层
35000/690变压器一次侧直接挂电网,所以是三角形接法。二次侧和变流器内部690/400变压器相连。二者之间并无中性线连接。35000/690变压器外壳直接接地。690/400变压器二次侧有中性点引出。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-8-27 12:49 | 显示全部楼层

变压器的二次侧有中点吧?它与大地是不是接一起了?变流器的接地线最终是不是也相当于接到了在地上?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 190 天

连续签到: 2 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-8-27 12:52 | 显示全部楼层
回复 4# qiudk2008
      35000/690变压器二次侧不知道有没有中性点,但是没有和690/400变压器接一起,因为690/400变压器一次侧没有中性点。应该是35000/690变压器二次侧中性点接地了。
    变流器的接地线最终也是接到大地了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-8-29 17:28 | 显示全部楼层
690/400变压器的接法,倒是没注意过。按版主的意思,它的二次侧是星接,有中性点,那一次侧呢?也是星接了?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-8-31 08:14 | 显示全部楼层
了解一下,谢谢!