lilyy 发表于 2011-9-25 17:24

永磁同步电机正反转问题

在用TI的例程做永磁同步电机的时候,发现一些问题,如果仅仅用编码器检测的位置信号做,也就是说给定Vq,Vd=0,角度信号又编码器检测给出,,没有电流环和速度环,在任何条件不变的时候电机在启动及启动后有时候正转,有时候反转,不知道到底是什么原因啊

还有在用多摩川的编码器的时候,电机逆时针转的时候是A信号滞后B信号,与DSP处理时正好相反,我就反过来接,DSP的QEP1接了B信号,QEP2接了A信号,这样就可以在dir=1时电角度增加,反之减小,不知道这样处理妥当不,也就是说想问下各位,A,B信号互调后对处理信号是否有影响

roccy 发表于 2011-9-26 14:12

1. "任何条件不变",这个条件的界定是?估计是转子初始位置没有注意。可以每次启动时将转子固定同一位置,估计就不会出现正反转问题了。
2. 正反接没有关系,为了提高可配置性,你可以通过设计配置参数来选择A,B信号先后关系。因为有些编码器AB输出方向定义会不同的。
页: [1]
查看完整版本: 永磁同步电机正反转问题