6~35kV电压互感器电磁啸声的判别及处理方法
对电压互感器在运行中产生的啸声,其表现主要有如下三种:1出现啸声的同时又发出接地信号。此时检测三相电压值不对称,究其原因一般是由于出现单相接地,使互感器三相磁通不平衡,且因接地故障引起互感器铁芯中的磁通饱合而产生电磁啸声。处理方法;查找接地故障,并消除故障。
2出现啸声时无接地信号。此时检测三相电压是对称的,其原因主要是由于互感器三相铁芯饱合特性不一致,当系统出现电压波动,或电压偏高时引起的。(1)首先查看一下三相电压表,看系统电压是否在波动,或系统电压是否偏高。如果上述两项均正常,则一般是由互感器铁芯松动或互感器固定不稳造成的。处理方法:在互感器停电的情况下,拉开它的隔离开关,紧一紧互感器各部位的螺栓。(2)如果系统电压波动或系统电压过高,则需更换一只或两只电压互感器,把三只互感器的磁通饱合特性配得大体一致。
3当三组电压互感器中有一组或两组损坏时,应及时更换损坏的互感器,消除由此产生的互感器啸声。
以上介绍的6~35kV电压互感器电磁啸声的现场简易判别与处理方法,经大量实践证明是方便实用的。
页:
[1]