西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1267|回复: 0

[互感器] 6~35kV电压互感器电磁啸声的判别及处理方法

[复制链接]

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-9-18 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
对电压互感器在运行中产生的啸声,其表现主要有如下三种:
1  出现啸声的同时又发出接地信号。此时检测三相电压值不对称,究其原因一般是由于出现单相接地,使互感器三相磁通不平衡,且因接地故障引起互感器铁芯中的磁通饱合而产生电磁啸声。处理方法;查找接地故障,并消除故障。
2  出现啸声时无接地信号。此时检测三相电压是对称的,其原因主要是由于互感器三相铁芯饱合特性不一致,当系统出现电压波动,或电压偏高时引起的。(1)首先查看一下三相电压表,看系统电压是否在波动,或系统电压是否偏高。如果上述两项均正常,则一般是由互感器铁芯松动或互感器固定不稳造成的。处理方法:在互感器停电的情况下,拉开它的隔离开关,紧一紧互感器各部位的螺栓。(2)如果系统电压波动或系统电压过高,则需更换一只或两只电压互感器,把三只互感器的磁通饱合特性配得大体一致。
3  当三组电压互感器中有一组或两组损坏时,应及时更换损坏的互感器,消除由此产生的互感器啸声。
    以上介绍的6~35kV电压互感器电磁啸声的现场简易判别与处理方法,经大量实践证明是方便实用的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-6-28 08:45 , Processed in 0.109959 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表