WEIHONG_BD 发表于 2011-9-8 11:44

干式变压器

环境湿度大干式变压器绝缘电阻下降了,咋办?

ggfish 发表于 2011-9-14 16:37

干变如正常运行,环境湿度影响不大,因为干变正常运行时表面温度高达90~100度,不容易受潮。
停运变压器受潮后绝缘电阻下降,有条件的可用加热器烘烤后在运行,必要时可对部分环节进行绝缘加强,如烘干后加涂绝缘清漆、引出线加把绝缘套管等,具体视实际情况而定

GRACE_HE 发表于 2011-9-15 21:41

停运后,重启运行,如果条件不允许加热,烘干,就空载运行半天,如果受潮严重,就空载运行时间长些,等变压器去潮后,再带负载运行。
页: [1]
查看完整版本: 干式变压器