西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1092|回复: 2

[求助] 干式变压器

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-9-8 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
环境湿度大干式变压器绝缘电阻下降了,咋办?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-9-14 16:37 | 显示全部楼层
干变如正常运行,环境湿度影响不大,因为干变正常运行时表面温度高达90~100度,不容易受潮。
停运变压器受潮后绝缘电阻下降,有条件的可用加热器烘烤后在运行,必要时可对部分环节进行绝缘加强,如烘干后加涂绝缘清漆、引出线加把绝缘套管等,具体视实际情况而定
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-15 21:41 | 显示全部楼层
停运后,重启运行,如果条件不允许加热,烘干,就空载运行半天,如果受潮严重,就空载运行时间长些,等变压器去潮后,再带负载运行。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-5-20 19:35 , Processed in 0.078240 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表