lrl 发表于 2011-8-26 20:19

标准哥请进:星形接法交流电机,如果要求中性点接地,是否可与机壳相联后再接地

如题:星形接法交流电机,如果要求中性点接地,是否可与机壳相联后再接地,感觉这种做法是不对的,但是为什么呢?如果这样会出现什么状况?中性点出现电位“飘移”,但是与机壳同时接地了,是否就没事?这样做对电机轴承是否有影响?先谢谢了。

张老五 发表于 2011-8-26 21:40

应该不可以
外壳接地是保护接地,而中性点严格地说是零线。
假设发生了这样的情况,中性点发生了飘移,而此时地线又出了问题,那机壳就带电了,这样是很危险的

tjulix 发表于 2011-8-27 12:57

机壳和绕组应该完全绝缘
即人不能触摸到带电体

张老五 发表于 2011-8-27 14:56

所以,机壳和中性点应该分别可行接地,而这两者相互之间不得连接
页: [1]
查看完整版本: 标准哥请进:星形接法交流电机,如果要求中性点接地,是否可与机壳相联后再接地