如题:星形接法交流电机,如果要求中性点接地,是否可与机壳相联后再接地,感觉这种做法是不对的,但是为什么呢?如果这样会出现什么状况?中性点出现电位“飘移”,但是与机壳同时接地了,是否就没事?这样做对电机轴承是否有影响?先谢谢了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 87 天

连续签到: 2 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-8-26 21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不可以
外壳接地是保护接地,而中性点严格地说是零线。
假设发生了这样的情况,中性点发生了飘移,而此时地线又出了问题,那机壳就带电了,这样是很危险的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-8-27 12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
机壳和绕组应该完全绝缘
即人不能触摸到带电体
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 87 天

连续签到: 2 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-8-27 14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所以,机壳和中性点应该分别可行接地,而这两者相互之间不得连接