三相异步降频降压启动过程中遇到的问题
1.电机:Y2-160L-2 11kw,380V,50HZ 额定电流在22.1,空载电流6点多A;2.启动:采用降频降压启动;
3.遇到的问题:用两种方式,降频降压启动电机,一种是我手动调节变频器的电压和频率,大概是2HZ每秒,压频比设置在4-5左右,用这种方式启动,没问题,启动过程中电机的电流最大在9A(空载电流6A)期间电流波动比较小,能正常启动到额定电压和额定频率;另一种是我系统自动启动电机,具体的频率增加速度不超过4HZ每秒,压频比在3左右,在频率升至40HZ之前,电机的电流反应很正常,但是当超过40HZ的时候,电机电流突增至45A,并有继续增加的趋势,我被迫停机了,试了很多次,现象都是这样的。希望有高手指点。 个人理解,供参考
1。交流电机在启动时,有些电机T_n曲线上有一个凹坑---谐波转距造成的。你的电机出问题可能是在这个凹坑上。
2。压频比设置在4-5左右,取4,40Hz对应的电压约为160伏。压频比设置在3,40Hz对应的电压约为120伏。电压决定最大转矩。如果你的电机这是正在爬凹坑,需要较大的转矩,电压不足,只能家电流,出现较大电流就是正常现象了。 估计将压频比设置大一点儿,理论应该7.6,你选得太小了 谢谢二位了,很奇怪的现象,我今天早上重新启动了下,自动启动的,情况正常了,昨天出的大电流情况没了! 这时最好检查电机负载和逆变器输出的谐波情况 2楼说得有道理
另外楼主有一点没说清楚,按照压频比5 来算,到50KZ时也就是250V,那到时是怎么切换的?到50HZ时一次性从250跳到380吗?