1.电机:Y2-160L-2   11kw,380V,50HZ 额定电流在22.1,空载电流6点多A;  
2.启动:采用降频降压启动;
3.遇到的问题:用两种方式,降频降压启动电机,一种是我手动调节变频器的电压和频率,大概是2HZ每秒,压频比设置在4-5左右,用这种方式启动,没问题,启动过程中电机的电流最大在9A(空载电流6A)期间电流波动比较小,能正常启动到额定电压和额定频率;另一种是我系统自动启动电机,具体的频率增加速度不超过4HZ每秒,压频比在3左右,在频率升至40HZ之前,电机的电流反应很正常,但是当超过40HZ的时候,电机电流突增至45A,并有继续增加的趋势,我被迫停机了,试了很多次,现象都是这样的。希望有高手指点。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-6-23 21:36 | 显示全部楼层
个人理解,供参考
1。交流电机在启动时,有些电机T_n曲线上有一个凹坑---谐波转距造成的。你的电机出问题可能是在这个凹坑上。
2。压频比设置在4-5左右,取4,40Hz对应的电压约为160伏。压频比设置在3,40Hz对应的电压约为120伏。电压决定最大转矩。如果你的电机这是正在爬凹坑,需要较大的转矩,电压不足,只能家电流,出现较大电流就是正常现象了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-6-24 05:59 | 显示全部楼层
估计将压频比设置大一点儿,理论应该7.6,你选得太小了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-6-24 08:56 | 显示全部楼层
谢谢二位了,很奇怪的现象,我今天早上重新启动了下,自动启动的,情况正常了,昨天出的大电流情况没了!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-6-24 11:52 | 显示全部楼层
这时最好检查电机负载和逆变器输出的谐波情况
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 30 天

连续签到: 5 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-6-24 18:59 | 显示全部楼层
2楼说得有道理
另外楼主有一点没说清楚,按照压频比5 来算,到50KZ时也就是250V,那到时是怎么切换的?到50HZ时一次性从250跳到380吗?