求助:电机矢量控制时PI调节时遇到的问题
电机矢量控制的PI调节时(转速外环,电流内环),PI调大时,转速跟踪的快速性较好但作为SVPWM输入的交直轴电压较早的超过了电压合成矢量的最大值;PI调小时,电机反馈的交直轴电压能够很好的跟踪上指令得到的交直轴电压(即相对于PI调大时其已超出最大值),但转速跟踪的快速性变差;两者如何取舍?谢谢! 超过了电压合成矢量的最大值,说明你的逆变器达到饱和, 如果硬件允许, 可以加大逆变器的容量至于取舍, 你应该根据系统指标要求来, P大, 系统增益大, 当然系统响应变快了, 静态误差也变小,但当功率放大模块容量不够时, 就饱和了, 进入了非线性区, 回复 2# hitbuyi
谢谢你的解答!只是困惑在对于相同的条件,仅仅调节转速闭环的PI值,当系统稳定后,转速和电流能够跟踪上指令值。但PI值小情况,指令电压合成矢量未超过最大值;而PI值大的情况,指令电压合成矢量超过了最大值。也就是说,对于不同的转速PI值,指令电压合成矢量到达最大值时对应于不同的转速???对这一点不理解,不知问题出在哪。。。 我也不理解了,你的意思是当PI大,在稳态的时候电压合成矢量超过最大值,还是仅仅动态的时候达到饱和? 楼主应该是说PI参数较大时调节出的Uαβ太大,从而SVPWM进入饱和区。这应该是超调太大所致,另外不知道你SVPWM里有没有抗饱和的功能。另外速度环的响应取决于速度环PI参数的好坏,我认为先调电流环参数至理想特性,再调速度环,就可以保证电流环超调量小、跟踪特性好,也可以保证速度响应的快速性 回复 5# blazeblade
谢谢你的解答!!
页:
[1]